Bei mir ist auch eine 250AH verbaut, die braucht nur einen "externen Heizkreis", in meinem Fall ist das die alte Vitodens 300 (noch mit KM Bus), die über eine Erweiterungseinheit von der Vitocal 250 gesteuert wird. Wegen des Frostschutzes ist ein externer Heizkreis lt. Handbuch der Vitocal 250AH notwendig. Wo das heiße Wasser des Heizkreises herkommt, ist der Vitocal 250 AH erst einmal egal, allerdings ist ein Heizstab, also hier ein elektrischer Durchlauferhitzer die teuerste Möglichkeit zum Zuheizen, wenn der Strom nicht billig erzeugt wird, z.B. PV oder Vielstoffmotor, der Altöl, altes Bratfett oder Schweröl nimmt. Wenn der Gasanschluss noch vorhanden ist, wäre eine passende Vitodens durchaus noch eine Überlegung wert, allerdings liegt schon die 11kW Version der 300W bei knapp 4000€ + Montage durch den Fachbetrieb. Übrigens: Das GEG fordert ja "nur" einen EE Anteil von >= 65%, was mit der vorliegenden Hybridlösung leicht zu erreichen sein sollte. Von daher sehe ich noch längst kein Ende von Gasbrennwertanlagen als zusätzliche Heizquelle für die 250AH. Daher folgende Frage an Viessmann: Wird es evtl. eine kleinere Version der Vitodens 300W geben, die nicht einen Regelbereich von 1,9-11kW hat, sondern z.B. nur bis 5kW? Dafür könnte man ja vielleicht den Mischer platzsparend in das Wandgehäuse unterbringen.