Hallo
Gibt es eine Dokumentation bis zu welcher Außentemperatur das Abschalten der Heizkreispumpe funktioniert? Oder weiß es jemand mit Sicherheit, also über Wissen?
Hier bei mir ist schon bei 6 Grad außen Schluss.
Bei 10 Grad ging es noch.
Ist doch noch keine Frostgefahr.
Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
An den Hystereseparameter 2426.1 kommst du leider selbst nicht ran. Standardmäßig müsste der auf 5K stehen.
Wenn du die Solltemperatur auf minimal 3°C stellst, kommst du damit auf
Pumpe aus: AT > 3°C + 5K = 8°C
Pumpe ein: AT < 3°C + 5K -1K = 7°C
Über den HB kannst du 2426.1 noch verringern lassen.
Flo hat's in diesem Beitrag erklärt wie die Einstellung verändert werden kann wenn dir das weiterhilft.
Gruß Karl
Nein leider nicht.
Ich meine die Pumpe nach der WP/Pufferspeicher zu den Heizkörpern.
Normal ist bei eingestellten 3 Grad Raum nur Frostschutz Funktion aktiv.
Bis 10 Grad außen hat das funktioniert, alles aus, Puffer wird nicht kalt gezogen.
Bei 6 Grad ging es schon nicht mehr.
Flo schreibt doch unter anderem
Die niedrigste RT Soll ist doch meines Wissens 3°. Welche Beschränkungen bei der Hysterese sind wäre auszuprobieren.
Wenn dieser 1° beträgt stellt man doch theoretisch ein daß sie ab 4° (RT Soll =3 + frei einstellbare Hysterese=1) erst einschaltet.
Gruß Karl
Ich habe bis heute keine Hysterese finden können und ich habe die 2509 Software.
Wo soll die zu finden sein?
Die Sparfunktion funktioniert ja grundsätzlich.
Ich wüsste nur gerne bis zu welcher Außentemperatur.
Aktuell schalte ich nachts komplett aus damit mir der Speicher nicht auskühlt.
Die Raumtemperatur wird bei mir nicht erfasst.
An den Hystereseparameter 2426.1 kommst du leider selbst nicht ran. Standardmäßig müsste der auf 5K stehen.
Wenn du die Solltemperatur auf minimal 3°C stellst, kommst du damit auf
Pumpe aus: AT > 3°C + 5K = 8°C
Pumpe ein: AT < 3°C + 5K -1K = 7°C
Über den HB kannst du 2426.1 noch verringern lassen.
Ja danke.
Also nur über Anlagen Bauer oder VM Techniker mit Laptop ist der Parameter zu erreichen?
Also ist aktuell bei 8 Grad außen das Sparprogramm möglich?
Besten Gruß
Es gibt doch noch das Servicemenü Passwort. vimaster
Zumindest hat mein Heizungsbauer dies bei Inbetriebnahme eingegeben.
Ich selbst hab's noch nicht benutzt.
Hat von euch schon jemand ausprobiert ob hier andere/zusätzliche Parameter gegenüber viservice zugänglich sind?
Gruß Karl
Bisher gab es da keinen Unterschied.
Das Passwort wird wohl auch zum Zurück setzen der Anlage und der Passwörter gebraucht.
Ich habe mir neue vergeben, dauert mir zu lange jedes Mal einzugeben 😉
So richtig ideal ist das mit der 3 Grad Einstellung auch nicht.
So bald Beheizung integrierter Pufferspeicher aktiv ist kühlt er mir den WW Speicher runter, diese Nacht von 50k auf 25k, verstehe nicht warum das nicht über den Puffer Heiz Wasser geschieht. Die Heizkreispumpe läuft ja schließlich dann auch.
Muss ich das Heiz Programm dann in der Übergangszeit komplett ausschalten oder wie?
Frostschutz Funktion ist ja dann trotzdem aktiv vermute ich.
Bringt also auch nichts. Dann kann ich auch abgesenkt durch Heizen.
Irgendwie auch alles Murks.