abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 250-A 06 : Leitungsquerschnitt zwischen Innen- und Außeneinheit

Hallo

 

Habe im Forum einiges über den Volumenstrom beim Abtauen von 1000L/h gelesen und bin ein wenig verunsichert, ob eine Rohrleitung in Kupfer 28mm zwischen Innen- und Außeneinheit ausreicht? Oder ob es besser ist, kurz nach dem Innen/Außengerät auf 35mm zu gehen? 

Die Innen/Außeneinheit steht auf einer Etage und die Leitungslänge wird 7m betragen. Es werden 6 Bögen in der Leitung sein und zum Außengerät der Heizungsfilter Compact.

 

Vielen Dank und schöne Grüße, Andreas

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ich glaube die Planungsunterlagen sind hier eindeutig, anbei gelbe Markierung, ich würde das Restrisiko nicht eingehen. 

lg Thomas

250A.10, Speicher WW 390, Heizkörper ohne Puffer, 2532; PV+Smartgrid; HA API+Open3e

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Screenshot 2026-03-13 145808.jpg
10 ANTWORTEN 10

Bei 7 Meter und 6 Bögen würde ich definitiv  35mm wählen.  In den Bögen hast du bei 35mm deutlich weniger  Strömungsverluste ggü. 28mm. 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Ich persönlich hätte da beim Leitungsquerschnitt keine Bauchschmerzen.

Beim Heizungsfilter würde ich den Heizungsbauer darauf ansprechen daß er nicht den mit dem feinen Filter verwendet der sich gerne und relativ oft zusetzt und dadurch für Ärger sorgt wie man im Forum lesen kann. Den Filter soll es auch weniger fein geben.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Die Mehrkosten für das dickere Rohr sind verschwindend gering, betrachtet man den Gesamtpreis der Anlage. 

@SW8 

 

Sind die genannten 7 Meter eigentlich einfache Strecke oder sind es 14 Meter ?

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Hallo Küstenpumpe

Vielen Dank für die Info. Die Strecke ist mit Vor/Rücklauf 14m.

 

Schönen Gruß, AW8

Hallo Karl

Danke für die Information. Der Filter soll der rückspülbare Heizungsfilter Viessmann Compact 7266384 mit Magnetitabscheidung werden. Der hat eine Maschenweite von 100 µm. Ist das der, der sich oft zusetzt? 

 

Da gibt es noch einen größeren, den Heizungsfilter Dirtstop 3203050.  Wäre der vielleicht dann besser?

 

Schönen Gruß, Andreas

Ich glaube die Planungsunterlagen sind hier eindeutig, anbei gelbe Markierung, ich würde das Restrisiko nicht eingehen. 

lg Thomas

250A.10, Speicher WW 390, Heizkörper ohne Puffer, 2532; PV+Smartgrid; HA API+Open3e
Screenshot 2026-03-13 145808.jpg

Muß ich passen da zu meiner Montagezeit der Filter von Viessmann noch nicht vorgegeben war und bei mir zwischen IDU und ODU deswegen auch keiner verbaut ist.

 

@Thomas2000 

Ab wie viel Meter fängt denn "weiter vom Gebäude entfernt" an?

Was sind bei Viessmann kurze und längere Leitungswege?

 

 

So grob wird gesagt daß zwischen 2-10 m normal wäre.

 

Gruß Karl 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Linker Teil erklärt das doch - oder steh ich am Schlauch?

... sofern die folgenden Empfehlungen beachtet werden:

Verwendung Viessmann Anschlusszubehör - siehe deren Doku und: 

Die Verbindung von der Außeneinheit in das Gebäude kann auf
einer Länge von 2 m mit einem Leitungsquerschnitt von DN 25
ausgeführt werden.

Abhängig von der Rohrlänge und vom erforderlichen Volumenstrom den Leitungsquerschnitt im Gebäude ggf. auf DN 32 erweitern.

Und alles darüber oder anderes Anschlusszubehör -> Verbindung DN32

 

Sind also Empfehlungen, 1000l/h müssen halt mit IDU-Pumpe durchgehen. 

Bei DN32 funktioniert das, bei 14m mit Bögen.. weiss ich nicht -> wenns HB berechnet hat oder auch im Fehlerfall beheben kann/darf -> sein Risiko. 

Wie gesagt, ich würds nicht riskieren wegen ein paar Euro mehr nochmal aufgraben ...

 

Filter zw IDO und ODU war bei mir auch noch nicht vorgegeben - kann ich leider auch nicht weiterhelfen, habe nur "simplen" Magnetabscheider bei Bestandsanlage. 

 

lg Thomas

250A.10, Speicher WW 390, Heizkörper ohne Puffer, 2532; PV+Smartgrid; HA API+Open3e

Um diese 14 Meter mit DN 32  und einem Dutzend Bögen auszuführen , NICHT in DN 25,  braucht es keine Formeln.

Lediglich gesunden Verstand und etwas Erfahrung.  

 

 

Muss man bei den HB aber nicht unbedingt voraussetzen - das wäre naiv. 

 

 

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Hallo, Ich habe beim Neubau meiner vorhergehenden Anlage (Gastherme) schon eine 35er Grundleitung von der Therme bis zum ersten Verteiler im EG Verlegt. Beim Umbau auf die WP habe ich mit dem HB abgestimmt dass auch die gesamte Rohrführung mit 35er Rohr durchgeführt wird. Die 175er Erdleitung hat 40mm Rohre (aussen). Leitungslänge bei mir VL und RL insgesamt 30m. 
Hier ein gutes Onlinetool zum bestimmen von Rohrdurchmesser / Volumenstrom / Leistung

https://ib-burghardt.com/berechnungen/onlinerechner-heizung/

Grüße

 

Vitocal 250-A10 / SW-Version 2532 | 2xVitosol 200-FM Flachkollektoren | Sailer Schichtspeicher WPS-850-TS - Solar | Sailer Friwasta Basic | Henrad NT Perfect Ventilheizkörper | Haus Baujahr 2003, Umbau auf WP 11/2024
Top-Lösungsautoren