Vitocal 242-S Störung Ausseneinheit mit Fehlercode OA

Hallo, seit ca. 2 Wochen zeigt meine Vitocal 242-S eine Störung "Ausseneinheit 0A" an. Funktional habe ich bisher keine Einschränkungen festgestellt, allerdings ist die Heizung momentan auch ausgeschaltet, Warmwasser ist weiter verfügbar. Ob die Ausseneinheit noch läuft kann ich nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Habe es seitdem nicht beobachtet, im Sommer ist sie aber eh ziemlich selten an.

Ich habe die Anlage bereits einmal vollständig ab- und wieder angeschaltet und die Meldung auch testweise mal quittiert, sie ist aber immer sofort wieder aufgetaucht. Die Status-LED vorne blinkt rot.

In der Diagnose -> Kältekreislauf -> Meldungen lautet der offenbar zugehörige Eintrag:

07.08.2016 | 1 / 1 | 5 | ! | 0A.

Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich weiter vorgehen sollte?

Danke!

5 ANTWORTEN 5

Hallo cdanne,

um eine genaue Auskunft über die Ursache der Meldung 0A geben zu können, benötige ich noch die Zahl in der ersten Spalte der Meldungshistorie (vor dem Datum).

Beste Grüße °fl

Hallo und danke für die schnelle Antwort. Da habe ich ja geschickt die wichtigste Information ausgelassen...
Die vollständige Zeile lautet:
17 | 07.08.2016 | 1 / 1 | 5 | ! | 0A.
Weitere Einträge aus der Vergangenheit (ohne dass die Anlage "Störung" gemeldet hat):
11 | 08.11.2015 | 0 / 20 | 0 | |
18 | 17.02.2016 | 0 / 15 | 0 | |
21 | 04.05.2016 | 0 / 0 | 0 | |

Danke!

Hallo cdanne,

die bei dir anliegende Störung bezieht sich auf einen Kommunikationsfehler. Hier sollte dein Fachbetrieb als erstes die Spannungsversorgung der Außeneinheit prüfen. Ist diese in Ordnung, muss die Kommunikationsspannung überprüft werden.

Vorab kannst du aber prüfen, ob eventuell die Sicherung der Außeneinheit ausgelöst hat.

Beste Grüße °fl

Wie und wo sitzt die sicherung der ausseneinheit

Die Sicherung befindet sich in deinem Hausanschlusskasten.

 

Viele Grüße
Flo