Hallo,
Seit dem Einbau des Rückschlagventil zwischen Innenteil und Pufferspeicher ist der Temperaturverlauf sehr sauber - kein Verlust ehr in Richtung Außenteil.
Da der Temperaturverlauf auch in den Aufzeichnungen nun wie gesagt sehr "sauber" dargestellt wird, ist nun in den Aufzeichnungen ein Effekt sichtbar geworden, der vorher hinter den Temperaturschwankungen durch die Temperaturverschleppungen "verdeckt" war:
jeden Tag Punkt 13:00 "passiert" in der Anlage irgend etwas, das ich mir nicht erklären kann (siehe Aufzeichnung).....im Anlagen Logbuch ist keinerlei Aufzeichnung darüber ersichtlich. (laut dem Logbuch zumindest dürfte sich somit in der Anlage nichts "verändert" haben.
ist ein Thema das kein wirkliches Problem darstellt, ist eher etwas, das mich interessiert, weil ich einfach verstehen möchte, was sich so in der Anlage "Abspielt", bzw. "nicht Abspielt")......
vielleicht hat jemand eine Idee woher dies kommt, bzw. kommen kann........
lg
Guennie
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Guenni,
Google: vitocal pumpenkick 13 Uhr
>>https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-Verlust-Vitocal-300G/td-p/175329
VG Michael
Hallo Guenni,
Google: vitocal pumpenkick 13 Uhr
>>https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/WW-Verlust-Vitocal-300G/td-p/175329
VG Michael
Super…..Danke für die rasche Info.
lg
Guennie