Vitocal 200-a AWCI-AC 201.A10 Optimierung Laufzeit mit Puffer

Nach nun rund 4 Wochen Betrieb unserer vitocal 200-a awci-ac 201.a10 habe ich den Eindruck das die Laufzeiten recht hoch sind. Die Anlage versorgt momentan nur die FBH und die WWB. Derzeit wohnen wir noch nicht im Haus, daher iste die WWB recht niedrig angesetzt. Die Anlage arbeitet mit einem 400L Pufferspeicher.

Der Pufferspeicher wird jedoch nur auf die max. notwendige Vorlauftemperatur geheizt, sprich je nachdem wo mehr Bedarf besteht FBH oder Lüftungsregister. Meistens dümpelt das so bei 38-42°C herum. Die Warmwasserbereitung spielt hier scheinbar keine Rolle. Nun ist natürlich der Puffer, je nach Bedarf recht schnell unter den 5K der Hysterese und die WP läuft wieder.

Was ist hier sinnviller, den Pufferspeicher auf einen Festwert (10-14Uhr auf 50°C) zu fahren oder evtl. die Hysteresse anzupassen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Neubau?

Dann muss das Ding lang laufen  um das Gebäude zu trocknen.

Du selbst musst dir über diese Sachen erst Gedanken machen, wenn die Leistung übergeben wurde.

Noch ist es vermutlich die Wärmepumpe des Heizungsbauers. 🙂

 

Optimieren kannst du dann nach dem nächsten Winter.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Neubau?

Dann muss das Ding lang laufen  um das Gebäude zu trocknen.

Du selbst musst dir über diese Sachen erst Gedanken machen, wenn die Leistung übergeben wurde.

Noch ist es vermutlich die Wärmepumpe des Heizungsbauers. 🙂

 

Optimieren kannst du dann nach dem nächsten Winter.

Ja Neubau. Trocknen muss da nix mehr, da Holzständerbauweise (Schwörer) und der Estrich ist auch schon längst getrocknet. Die Gedanken muss ich mir schon selbst machen, da auch selbst eingebaut (bin vom Fach 😉 ) Sicherlich werden die Betriebsparameter gerade wöchentlich dokumentiert, jedoch war der Eindruck das die Anlage ständig läuft, zumal wenn die Anlage als Solltemperatur 19°C TRaum hat, die Ist TRaum bei 22°C liegt und die WP trotzdem läuft. Wenn der Puffer ständig nur auf den niedrigen Temperaturen läuft (was sicherlich zuträglich der COP/JAZ ist) ist der ratz fatz wieder unter der Hysterese und die Anlage läuft.

Es ist teilweise etwas verwirrend was die Einstellungen an der Vitotronic 200 betrifft. Aber hierzu gibts noch eine separate Frage.

Aber das muss wohl wirklich im Feintuning erfoglen. Kann ja sein das hier schon Erfahrungen vorhanden sind was den Betrieb mit einem Puffer bei der .A10 betrifft (ist ja nicht zwingend erforderlich).
Hallo REM,

hast du denn eine Raumtemperaturaufschaltung, sodass die Regelung bei Erreichen der Raumsolltemperatur den Heizbetrieb abschaltet?

Beste Grüße, °ch
Hallo Chris, ja die Vitotrol 300-B hängt als Fernbedinung dran. Diese ist für die Lüftung und Heizung auch aktiv "1", jedoch habe ich die Raumtemperaturaufschaltung auf "0" belassen, da wir für jeden Raum bzw. Heizkreis die RTR-E 8001 im Einsatz haben. Die 300-B soll lediglich als Fernbedingung zur 200-A herhalten.
Hallo REM,

dann ist ein Überschwingen der Raumtemperatur normal, hier wird dann nach Heizkennlinie und Ausschalthysterese geheizt.

Beste Grüße, °ch