Gelöst! Gehe zu Lösung.
Nein, die gibts nicht.
Es gibt nur eine Mindestpausenzeit für den Verdichter (Parameter 5006) . Der würde dann aber auch für Warmwasser gelten.
Am Besten erhöst du die Hysterese bei der wieder eingeschaltet wird, oder du machst Pausen über das Zeitprogramm heizen. (beispielsweise. 1h heizen -> 2h Pause ... usw.)
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |