Hallo Viessmann Team, Community, Hallo @Flo_Schneider
wir haben bei uns laut BAFA Antrag sowie Bauplänen im Neubau Ende 202 die Vitocal 200-S-AWB-E-AC D.09 verbauen lassen.
Nun folgender Fund:
Auf der Außeneinheit (2 Ventilatoren) ist unten stehende Typenbezeichnung abgebildet, siehe Bild 1:
AWB 201 D.09, Serial Nr 7721262002196128
Auf der Innenheit habe ich nun dieses Schild entdeckt, siehe Bild 2:
AWB 201.D16, Serial Nr 7733738004069128
Nun meine Frage:
Ist das so richtig, dass Innen offensichtlich D16 ist und Außen D09??? Das stinkt doch irgendwie zum Himmel.
Grund meiner Recherche ist, dass unser Stromverbrauch der WP extrem hoch ist und ich diesem versuche auf die Schliche zu gehen.
Ist denn grundsätzlich eher die Außeneinheit oder die Innenheit der Stromfresser?
Kann ein unpassender Einbau (D16 Innen, D09 Außen) Grund für das Stromfressen sein?
Danke für Eure Antworten,
Patrick
Hallo Patrick,
es gibt die Inneneinheit nur in 2 Größen.
Die AWB 201.D16 ist korrekt für ein AG mit 2 Ventilatoren.
Das ist nicht der Grund.
Hat deinen Anlage einen 46l Puffer oder
einen großen Parallelpuffer?
VG Michael
Hallo Michael, danke für deine Antwort.
D.h. die Inneneinheit ist nicht überdimensioert meinst und passt zu der genannten AG?
Ob ein Parallelpuffer drin ist, gute Frage, wo erkenne ich das?!
Bei den Unterlagen steht folgendes, sie Bild.
Ich fahre die Anlage gefühlt auf Sparflamme, keine oder kaum Zirkulation, nicht zu heißes WW, und 2 große ZImmer sind aktuell gar nicht beheizt, KfW 70 Haus 2019, Heizkurve Neigunng 0.2, Niveau +1.0. Stromverbrauch liegt aber bei 30-40kwH/Tag, Außentemp -5, 155m² Wohnfäche (+ beheizter Kellerraum, ist aber aktuell aus, 25m²).
Hallo Patrick,
ja die passt definitiv.
der 200l ist ein Parallelpuffer.
Geh bitte in das Servicemenü und prüfe wie viele Stunden der Heizstab in Stufe 1 und 2 bisher lief.
dort siehst du auch wie viele kWh pro Woche für Heizung und WW verwendet werden.
#Laufzeit Verdichter
#Anzahl Verdichter Starts
dann poste diese Übersicht
und wenn der Verdichter schon 4-5Min läuft die Kältekreisüberich um zu sehen wie der Puffer geladen wird.
VG
Hallo Michael.
danke dafür.
hier die Bilder dazu. Bin auf deine Rückmeldung gespannt.
Anlage ist seit Februar/März 2021 in Betrieb.
Hallo Patrick,
Dass der Heizstab schon so viele Stunden in Benutzung war ist schlecht und meist unnötig.
Stufe 1 mit 3 kW --> 1425 kWh
Stufe 3 mit 9kW --> 2727 kWh
Das würde die WP mit einem 1/3 des Stromverbrauchs leisten, wenn man sie anders konfiguriert.
Du musst herausbekommen, ob der Heizstab für WW oder Heizung benutzt wird.
70kwh für Heizung pro Tag liegt im Rahmen für ein EFH bei der Kälte letzte Woche.
Wie viele m² hat dein Haus und welcher KFW Standard ?
6 kWh für WW pro Tag sind ca. 150l Verbrauch, das ist auch plausibel
Das Servicemenü zeigt dir an der Stelle auch an wie viel Strom für WW und Heizung pro KW verbraucht wurde.
Dann kann man den COP ausrechen.
Der Verdichter läuft mit 27%, d.h er moduliert. Auch die Spreizung der FBH sieht ok.
In der Analgenübersicht wird der 200 Puffer nicht angezeigt.
Stehen im Technikraum 2 unterschiedliche Speicher?? Oder hängt neben dem Innengerät noch mal ein Kasten in der gleichen Größe?
VG Michael
Hallo Michal,
ich denke, der 200L Pufferspeicher wurde letztlich doch nicht verbaut, es steht ledliglich ein 300l (?!) WW Speicher unten rum, thats it, siehe Bilder. heißt, es ist ein kleiner Pufferspeicher (46L?!) in der Inneneinheit vorhanden oder gar keiner?!
"Das würde die WP mit einem 1/3 des Stromverbrauchs leisten, wenn man sie anders konfiguriert."
Klingt gut, aber wie anders konfigurieren??
"Du musst herausbekommen, ob der Heizstab für WW oder Heizung benutzt wird."
Wie finde ich das heraus?
Haus (DHH) hat 155m2 behiezte Wohnfläche (+25m2 Kellerraum beheizt, der aber nahezu nie beheizt wird), KFW 70 Äquivalent Standard, Bau fertig Ende 2020, 33cm Wärmedämm-Ziegelbauweise, keine weitere Dämmung.
"Das Servicemenü zeigt dir an der Stelle auch an wie viel Strom für WW und Heizung pro KW verbraucht wurde."
Habe mich versucht durchs Menü zu klicken, konnte aber nicht finden, was du meinst. Landete immer wieder bei den geposteten Darstellungen zu den kwH für WW und Heizung (siehe voriger Post) - du meinst aber was anderes?!
habe eben nochmal geschaur, der Tank auf dem Bild hat 300l Trinkwasser und 100l Heizwasser.
Hallo Patrick,
Es gibt auch 40l Puffer die hinter der Inneneinheit sind
https://www.loebbeshop.de/viessmann/zubehoer/vitocell-100-e-svpa-40l-zk03801
aber das spielt erst mal keine Rolle.
Es ist gut wenn der 200l Puffer nicht verbaut wurde.
>>Heizstab:
evtl. sind die Betriebsstunden och von der Estrichtrocknung? Behalte die Betriebsstunden des Heizstab im Auge ob die weiter steigen oder nicht.
>>Wie finde ich das heraus?
Du hast offensichtlich ein Vitoconnect.
Du holst dir nicht zufällig die Daten per API wieder ab und speicherst das in deiner Hausautomation?
Wenn die Betriebsstunden weiter steigen sollten, schauen wir die Einstellung der WW Bereitung an und die Einschalt Hysterese für den Heizstab.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7733738
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5841005VSA00003_1.PDF
-->Kodierung 6008
>>KFW 70
Dann wird das Haus bei der Größe und der aktuellen Witterung ca 2,5-3 kW Heizlast haben
24*2,5 kW = 60 kWh bzw. 72 kWh
Das stimmt mit der Energiebilanz überein.
>>Energiebilanz
Könntest du bitte noch die Laufzeit des Verdichters und die Anzahl der Verdichter Starts posten.
Evtl ist das eine Ursache für einen erhöhten Stromverbrauch.
VG
hi michael,
hier nun weitere infos und daten.
verdichter starts: 8572 (20.12.22) / 8530 (15.12) = 42 starts in 7 tagen = 6 x tag
verdichter laufzeit: 3279h (20.12.22) / 3182 (15.12) = 97h in 7 tagen = durchschn 14h tag
während der letzten sehr eisigen tage (-5 bis -10) mit sehr hohem stromverbrauch (35-40kwh) lief der verdichter ca 22-23h am Tag! also fast durch!!
> ist das vielleicht der grund?
durchlauferh stufe 1: 475h (20.12.22)
durchlauferh stufe 2: 303h (20.12.22)
> die werte sind gleich zu denen von mir eingangs am 16.12 geposteten werten - daher nehme ich ist das noch vom rohbau und nicht aktuell und sollte damit nicht grund des hohen stromverbrauchs sein
> korrekt?
ich ziehe keine daten per api;
hinsichtlich hysterese:
6000 WW soll ist auf 480, 6007 ist auf 50, 6008 elektro auf 100
aber WW mit elektro 6015 sowei 6014 ist 0 also gar nicht frei gegeben.
> kann die hysterese also mit dem strom verbrauch zu tun haben?
Hast du andere Ideen, wie wir dem hohen Stromverbrauch reduzieren können?
Du meintest ja bei ordentlicher einstellung sollte das ganze mit 1/3 verbrauch umsetzbar sein.
Hallo Patrick,
dass die Anlage an den Eistagen den ganzen Tag durchläuft ist normal.
Wenn die Counter für den Heizstab nicht mehr steigen, ist es in Ordnung, dann sollte der Heizstab bei WW auch nicht zuschalten. Daher kann du das mit der Hysterese erst mal lassen.
Ein andere Grund könnte das Überströmventil sein ( da wo der Plastikbeutel hängt).
Gehe bitte durch das Haus und notiere alle Anzeigen der FBH
Hast du einen Auslegungsberechnung der FBH?
Wenn ja poste diese und schreibe im Vergleich dazu was die Schwimmer als Istwerte anzeigen.
Deine D09 muss auf etwa 1400l/h kommen.
VG
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |