abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 250-A mit Wasserpuffer

Ich habe eine Vitocal 250-A mit 1000l Wasserpuffer und Gliederheizkörpern verbaut. Durch hohe Dämmung und zentrale Wärmerückgewinnung im Bestandshaus kommt die Heizung mit Neigung 0,3/ Niveau 6 hin. Hier meine Frage: wie kann man einstellen, dass die Außeneinheit steht und der Puffer richtig leer wird, damit man dann z.B. um die Mittagszeit bei höchster Effizienz diesen wieder befüllen und heizen kann. Falls dieses Vorgehen sinnvoll ist. LG, Heppi

1 ANTWORT 1

Du könntest hier mit dem im Zeitprogramm Heizen verfügbaren "Reduziert" für den Zeitraum in dem die Außeneinheit nicht arbeiten soll eine entsprechend niedrige Temperatur einstellen. Musst eventuell ein paar mal die Temperatureinstellung prüfen und kontrollieren das die Heizkreispumpe weiterläuft. Wenn du zu niedrige Einstellung vornimmst wird ggf auch die Pumpe abgeschaltet.

Ob das ganze Sinn macht wirst du relativ schnell über den Stromverbrauch feststellen.

Versuch und Irrtum ist nach wie vor eine altbewährte Technik.

 

Gib Nachricht zu welchem Ergebnis du gekommen bist.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440
Top-Lösungsautoren