Guten Abend,

 
derzeit planen wir die Anschaffung einer Vitocal 250A Wärmepumpe im Rahmen einer Haussanierung. Ist diese in der Lage eine Estrichtrocknung vorzunehmen mit einer manuellen Einstellung der Zieltemperaturen, d.h. ohne die Auswahl der von Viessmann vorprogrammierten Profile? Den Maßgaben des Estrichlegers entspricht nämlich keines der von Viessmann vorprogrammierten Profile.
 
Vielen Dank im Voraus
2 ANTWORTEN 2

Hallo AM101,

 

das ist nicht möglich, es kann aber der Außentemperatursensor abgeklemmt werden und anschließend die Heizkennlinie entsprechend angepasst werden. Ohne Außentemperatursensor kommt es zum Fehler F.13 und zur Berechnung des Vorlauf-Soll-Temperaturwerts wird eine Außentemperatur von 0°C herangezogen. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

@AM101 

 

Schau mal im Anhang Seite 5

Mit dem Update das im Mai ausgespielt werden soll kommt ein weiteres Estrich Programm dazu, vielleicht entspricht dies dem was du suchst.

Setzt dann natürlich voraus daß bei Inbetriebnahme auch gleich auf diese neue SW aktualisiert wird ums verfügbar zu machen.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025