Liebes Viessmann-Expertenteam, liebe Community, ich habe mich bereits durch die Community gelesen, aber leider noch nicht vollständige Klarheit zu meinen Fragen, daher dieser Post. Ziel: Verbindung einer (noch zu installierenden) PV Anlage mit der Vitocal 200-S zur Überschussansteuerung des PV Stroms. Pumpe: verbaut ist die Vitocal 200-S-AWB-E-AC 201.D16 (Verbaut Q4 2020). Seriennummer 7733738004069128. Frage: was ist technisch exakt zu tun, um die PV Überschussansteuerung für diese WP einzurichten? Die WP sollte m.W. nach SG ready sein: ich habe geprüft, ob in Codierebene 1 die SG Auswahl verfügbar ist: ja. Ebenso finde ich dort 7E80 und kann auch Parameter "4" einstellen. > Demnach sollte die WP SG fähig sein. Ist das Verständnis so korrekt? > Wenn ja, dann sind keine weiteren Hardware-Teile nötig, also auch nicht die Erweiterung EA1. Korrekt? > oder ist doch: VIESSMANN 7506157 PV Energiezähler 3-phasig notwendig als Zusatz? Unter der Annahme, dass es ohne weitere Hardware so passt, nun meine Frage: was genau ist (vom Elektriker) zu tun, um die Überschussansteuerungs-Funktion der WP in Verbindung mit PV und Wechselrichter zu nutzen? Ich lese, es müssen potentialfreie Kontake verbunden werden, etc?! Mir ist aber einfach unklar, was nun der Arbeitsauftrag an den Elektriker sein sollte? Einmal für Dummies, bitte.... Was für ein Kabel muss wie mit der WP wo verbunden werden? Und nach dem Anschluss: was muss genau eingestellt werden, damit dann die Überschussansteuerung auch effizient funktioniert? Ich lese von Schwellenwerten, die zu setzen sind, bei denen dann Soll Temp 2 etc greift.... klar ist mir das alles aber noch nicht. Danke für Eure Hilfe! Patrick
... Mehr anzeigen