Vitocal 200-S - Außeneinheit vereist

Hallo Zusammen,

mal wieder eine Störung der Vitocal 200-S Wärmepumpe. Leider gab es bis jetzt noch nicht eine Heizperiode wo die Vitocal ohne Fehler gelaufen ist. Das ist schon ziemlich frustrierend, bei einem Testsieger und der hohen Investition.

IMG_0710.jpeg

 

Jetzt war sie total vereist, bei 2° - 5°C Außentemperatur. Der freundliche HB hat uns geraten sie einmal komplett zu enteisen, das haben wir gemacht (dauerte 3h). Dann wieder eingeschaltet und nach kurzer Zeit das gleiche Bild. Schön kann man erkennen das wohl ein kleiner Teil des Wärmetauschers enteist wird aber nicht der Rest.

20241230_183409.jpg

Hat hier jemand eine Idee wo das Problem liegen kann? Bin mal gespannt was diesmal defekt ist.

Jetzt sind wir erstmal im Notbetrieb, da ja Feiertag. Werde versuchen die Kosten für den Strom von Viessmann zurück zubekommen.

 

27 ANTWORTEN 27

@GaLuSch Das sind doch gute Nachrichten. Konnte der HB herausfinden wo das Leck im Kältemittelkreislauf war und reparieren?

Meine 10kw Anlage hat 1,5 Kilo Kältemittel. Wenn das so ähnliche Mengen bei Dir sind, fehlten mehr als 25%, nach ca. zwei Jahren Betrieb. Keine gute Perspektive für einen langen stressfreien Betrieb.  

Der freundliche HB hat uns geraten sie einmal komplett zu enteisen, das haben wir gemacht (dauerte 3h)Der freundliche HB hat uns geraten sie einmal komplett zu enteisen, das haben wir gemacht (dauerte 3h)

Warum 3 Stunden? Wie seit Ihr denn vorgegangen um die zu Enteisen?

Ich hatte das AG geöffnet und den Stecker vom 4-Wege-Ventil abgezogen.

Damit wurde der Kältekreislauf zur Abtauung des Verdampfers oder für den Kühlfall komplett umgeschaltet das Abtauen dauerte ca. 15 Minuten bei einer 4 cm dicken Eisschicht.

Alternativ kann man in der Inneneinheit die Option Kühlen aktivieren dann passiert das gleiche.

Nach dem Abtauen unbedingt wieder auf Heizen umstellen!

Der hat gar nicht richtig nach einem Leck gesucht. Klar mit einem Elektronischen Kältemittel Lecksucher bei +5 Grad Außentemperatur.

Das bringt gar nichts weil der Druck vom Kältemittel bei der niederen Temperatur bei ca. 8 Bar liegt.

Man macht das mit Formiergas bei 30 Bar Druck!

Nur so ein Wasserstoff Lecksuchgerät kostet ca. 8500 €.


"1 Inficon 590-012 / Sensistor XRS9012 Wasserstoff-Lecksuchgerät komplett mit
Hand-Messkopf H21, 3 m Kabel, Nylontasche,Tragegurt, Schulterriemen, Kopfhörer,
Netzkabel und Anschlusskabel für Autozigarettenanzünder Transport: 9.36 EUR
GESAMTBETRAG: 7264.36 EUR | MwSt ist im Preis nicht enthalten"

 

Wenn dann kauft man ein gutes und keins die in Ebay für 300 - 800€ angeboten werden.

150 Gramm Kältemittel Verlust im Jahr ist das Leck fast nicht zu finden.