Hallo Flo, der Vorlauf ist schon 40 Grad nur die Außeneinheit ist um einiges länger an, als früher bei +2 Grad Außentemperatur. Bitte ich muss folgendes wissen: Hat oder macht das Gerät nur die Heissgas-Bypass-Abtauung? Oder verwendet die auch das 4 Wege Umschaltventil dazu? Klar ist gleichzeitiges heizen beim Abtauen nicht möglich. Der Verdampferfühler beim Heizen ist das ein NTC 10 K Ohm? Gestern war ein Kältetechniker da, der brachte 450 Gramm Kältemittel in die 2,9 Liter Anlage. Obwohl das Manometer 6 Bar bei 0 Grad Außentemperatur anzeigte. Er erhöhte auf 7 Bar bei stehenden Verdichter ohne Besserung! Sollte das 4 Wege Umschaltventil auch zum Abtauen dienen dann hätte die Elektonik einen Schaden. Wird nur Heissgas-Bypass verwendet, dann muss das Steuerventil oder die Elektronik was haben. Mit welcher Spannung öffnet das voll, wenn ich das weiß dann beaufschlage ich die nötige Spannung mal wobei ich den Stecker von der Hauptleiterplatte abstecke und fremd speise. Suche unbedingt noch die Anleitung für die Platine vom Außengerät? Die hat 4 Programmiertaster wie Auf, Ab, Set und Zurück. Oder die Montageanleitung für den Fachmann: Austausch Regelung und Hauptleiterplatte Außeneinheit 7424692 Gruß Gerald