Vitocal 200-G BWC HK2 über KM-Bus möglich?

Für ein System mit Vitocal-G BWC  und Pufferspeicher wurden für die geplanten 3 Heizkreise 1 Divicon ohne Mischer und 2 Divicon mit Mischer komplett montiert KM-Bus geliefert.

Passt soweit eigentlich: 1 Mal ohne Mischer, 2 Mal mit Mischer.

Laut den mir zugänglichen Unterlagen müssen HK1 und HK2 aber direkt und nur HK 3 über den KM-Bus aufgeschaltet werden.

Gibt es eine Möglichkeit, auch HK2 über den KM-Bus aufzuschalten. Wäre ja eigentlich schade, die Pumpeneinheit neu so zu verdrahten, dass das KM-Bus-Modul totgelegt wird und sie direkt durch die Vitical angesteuert wird.   

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @WPUlli 

 

HK1 und HK2 werden direkt von der Vitotronic 200 WO1C aus gesteuert und HK2 kann nicht mit einem Erweiterungsmodul gesteuert werden. Leider müssen die HK2-Kabel zur WP-Steuerung verlegt werden.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo @WPUlli 

 

HK1 und HK2 werden direkt von der Vitotronic 200 WO1C aus gesteuert und HK2 kann nicht mit einem Erweiterungsmodul gesteuert werden. Leider müssen die HK2-Kabel zur WP-Steuerung verlegt werden.

 

VG

Im Stillen hatte ich ja gehofft, dass es da einen (geheimen) Parameter gibt, der bestimmt, dass der Datenfluß zu HK2 auch über den KM-Bus läuft.

Na ja ... schade. Wäre so schön, nur mit 2 Adern. 

Dann verdrahten wir das Teil eben neu.