Hallo Zusammen, unsere Luftwärmepumpe zeigt die Störung Außenbereich OA an. Die Sicherung ist drin . Was kann ich tun
Hallo @Poma3012
0A bedeutet, dass die Kommunikation zwischen Innen- und Außengerät unterbrochen ist. Ist die Sicherung des Außengeräts eingeschaltet?
Um Ihnen helfen zu können, sollten wir auch den Typ bzw. die Seriennummer der Vitocal 200-S kennen.
VG
7571381708231203
Hallo @Poma3012
Die geschriebene Seriennummer stammt von Vitoconnect 100 OPTO1, wir benötigen die Vitocal-Seriennummer.
Das Innengerät hat einen Aufkleber auf der Unterseite und das Außengerät hat einen Aufkleber auf der rechten Seite.
VG
Hallo @Poma3012
Wir haben also Vitocal 222-S AWT-AC 221.A07 oder A04.
Mit Außengerät mit einem Ventilator.
Hier liegt das Problem möglicherweise an der AVI-Kommunikationsplatine im Innengerät oder an der Hauptplatine des Außengeräts. Auf der AVI-Platine befinden sich rote und grüne LEDs. Welche LED leuchtet?
VG