Hallo Zusammen, unsere Luftwärmepumpe zeigt die Störung Außenbereich OA an. Die Sicherung ist drin . Was kann ich tun

IMG_20240815_084115.jpg
5 ANTWORTEN 5

Hallo @Poma3012 

 

0A bedeutet, dass die Kommunikation zwischen Innen- und Außengerät unterbrochen ist. Ist die Sicherung des Außengeräts eingeschaltet?
Um Ihnen helfen zu können, sollten wir auch den Typ bzw. die Seriennummer der Vitocal 200-S kennen.

 

VG

7571381708231203

Hallo @Poma3012 

 

Die geschriebene Seriennummer stammt von Vitoconnect 100 OPTO1, wir benötigen die Vitocal-Seriennummer.

Das Innengerät hat einen Aufkleber auf der Unterseite und das Außengerät hat einen Aufkleber auf der rechten Seite.

 

IMG_2855.jpeg

IMG_2840 (1).jpeg

VG

1000029124.jpg

Hallo @Poma3012 

 

Wir haben also Vitocal 222-S AWT-AC 221.A07 oder A04.
Mit Außengerät mit einem Ventilator.
Hier liegt das Problem möglicherweise an der AVI-Kommunikationsplatine im Innengerät oder an der Hauptplatine des Außengeräts. Auf der AVI-Platine befinden sich rote und grüne LEDs. Welche LED leuchtet?

 

s-l1600 (2).jpg

 

2024-08-15 18_17_34-5517951VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

VG