Hallo unsere Anlage ist in kurzer Zeit zweimal mit Störung A09 ausgegangen.
Kann mir jemand sagen, was es mit den Meldungen auf sich hat?
Muss ich hier tätig werden?
Vielen Dank!
Seriennummer: 7733737302450126
…und eben ist die WP wieder ausgestiegen. 😐
Normal: 50 Grad
Bei Schaltung von Smart-Grid: 58,8 Grad
(Die werden aber nicht erreicht, da der Heizstab nicht automatisch mitheizt. Somit landen wir eher bei circa 55)
Hallo @SeKo
Und die WW-Temperatur von 58,8 Grad beim Umschalten des Smart Grids ist ein Problem.
Das Problem besteht darin, dass im Kondensator des Innengeräts die Temperatur der Gase und damit der Druck zu hoch ist, da er die Wärme im WW-Speicher nicht abführen kann.
Es muss eingestellt werden
5001:570
6019:80
601A:50
601B:30
und den Durchlauferhitzer für WW freigeben.
VG