Hallo CWintrich,
eine manuelle Einstellung, dass nur der Kühlbetrieb und nicht der Heizbetrieb aktiv ist, kann bei einem Heiz-/Kühlkreis nicht gewählt werden. Das ist lediglich bei einem separaten Kühlkreis möglich.
Die Aktivierung des Heiz- bzw. Kühlbetriebes erfolgt anhand der Kühl- bzw. Heizgrenze. Diese sind abhängig vom Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) und der eingestellten Raum-Soll-Temperatur.
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) Raum-Soll-Temp. - 4K (Parameter 7003) + 2K (fest hinterlegte Hysterese)
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Raum-Soll-Temp. + 4K (Parameter 7003)
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Raum-Soll-Temp. + 4K (Parameter 7003) - 1K (fest hinterlegte Hysterese)
Parameter 7003: Teperaturdifferenz für Berechnung Heizgrenze (Auslieferzustand: 4K)
Parameter 7004: Teperaturdifferenz für Berechnung Kühlgrenze (Auslieferzustand: 4K)
Bei einer eingestellten Nachtabsenkung im Zeitprogramm des Heiz-/ Kühlkreises kann die Heizgrenze weiter nach unten gesetzt werden.
Viele Grüße °fl