abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200-A nur Kühlbetrieb

Hallo,

wir haben eine Vitocal 200-A und sind mit dem Kühlbetrieb bisher sehr zufrieden. Wir möchten aber gerne eine Eigenschaft noch optimieren: Nachts und Morgens ist es teilweise bei uns zwischen 15-20° Grad Außentemperatur und laut Diagnose via System läuft teilweise die Heizung scheinbar noch an. Gerade jetzt in den Übergangszeiten möchten wir das verhindern. Wie und wo kann man denn auf der Codierebene einstellen, dass nur der Kühlbetrieb genutzt wird und die Heizung nicht anspringt?

Vielen Dank
Christopher

1 ANTWORT 1

Hallo CWintrich,

eine manuelle Einstellung, dass nur der Kühlbetrieb und nicht der Heizbetrieb aktiv ist, kann bei einem Heiz-/Kühlkreis nicht gewählt werden. Das ist lediglich bei einem separaten Kühlkreis möglich.

Die Aktivierung des Heiz- bzw. Kühlbetriebes erfolgt anhand der Kühl- bzw. Heizgrenze. Diese sind abhängig vom Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) und der eingestellten Raum-Soll-Temperatur.

Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) Raum-Soll-Temp. - 4K (Parameter 7003) + 2K (fest hinterlegte Hysterese)

Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Raum-Soll-Temp. + 4K (Parameter 7003)
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Raum-Soll-Temp. + 4K (Parameter 7003) - 1K (fest hinterlegte Hysterese)

Parameter 7003: Teperaturdifferenz für Berechnung Heizgrenze (Auslieferzustand: 4K)
Parameter 7004: Teperaturdifferenz für Berechnung Kühlgrenze (Auslieferzustand: 4K)

Bei einer eingestellten Nachtabsenkung im Zeitprogramm des Heiz-/ Kühlkreises kann die Heizgrenze weiter nach unten gesetzt werden.

Viele Grüße °fl
Top-Lösungsautoren