Vitocal 200-A | AWCI-AC 201 Hinweis Schutzeinricht. Primär CA bei Kühlung

Guten Tag,

Ich hätte eine Frage zu meiner Vitocal 200-A | AWCI-AC 201 mit Kühlfunktion. Diese zeigt seit einigen Tagen beim Kühlen immer den Hinweis "Schutzeinricht. Primär CA". Bevor der Hinweis kommt, gibt es ein lautes "Klacken" und der Kompressor schaltet sich ab. Die Vorlauftemperatur geht zurück auf 21°C.

 

Nach einer kurzen Zeit (ca 10 - 15 Minuten) verschwindet der Hinweis und der Vorgang wiederholt sich dann bis zum Ende der eingestellten Kühlzeit. Auch beim Energieverbrauch der Anlage lassen sich die einzelnen Phasen gut erkennen.

 

Meine Frage wäre nun ob ich zur Vermeidung des CA-Hinweises die Anlage nur anders einstellen muss oder ob der Installateur kommen sollte.

 

Hier die derzeitige Konfiguration:

Raumtemperatur Soll 20°C

Red. Raumtemperatur Soll 18°C

Kühlkennlinie Neigung: 0,4 / Kelvin 1

Durchschnittliche Außentemperatur zu der Zeit ~30 °C

Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit im Heizungsraum ~68%

 

 

IMG_6477.jpgIMG_6478.PNGIMG_6476.jpgIMG_6474.jpgIMG_6473.jpgIMG_6475.jpg

1 ANTWORT 1

Hallo @Danieru 

 

Der Taupunktschalter löst aus und schaltet den Kompressor mit einer CA-Warnung ab. Reduzieren Sie die Luftfeuchtigkeit im Heizraum oder erhöhen Sie die gewünschte VL-Kühltemperatur.

 

VG