abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Viessmann WWK-02 (Bj. 1991) – Umrüstung Kältemittel R12 oder Austausch?

Hallo zusammen,

ich habe eine alte Viessmann Wärmepumpe WWK-02 (Baujahr 1991) im Keller stehen, die seit längerer Zeit stillgelegt ist, da sie noch mit dem FCKW-Kältemittel R12 betrieben wurde – bekanntlich seit den 90ern in der EU verboten.

Gerätedaten:

  • Wärmepumpe: Viessmann WWK-02, Herstell-Nr. 7073603155564
  • Kältemittel: R12 (laut Typenschild)
  • Speicher: Viessmann RudoCell-SWP, Typ 7260 301, 350 Liter

Jetzt stehe ich vor der Frage, ob sich hier noch etwas machen lässt oder ob die Anlage endgültig ausgedient hat. Konkret interessiert mich:

  1. Hat jemand Erfahrung mit der Umrüstung einer WWK-02 auf ein zugelassenes Ersatzkältemittel? Welches käme in Frage?
  2. Wie läuft so eine Umrüstung ab und wer kann das durchführen?
  3. Wie entsorge ich das noch vorhandene R12 fachgerecht?
  4. Falls Umrüstung keinen Sinn macht: Welche aktuelle Viessmann WP passt als Ersatz, idealerweise in Kombination mit dem vorhandenen RudoCell-SWP Speicher (350L)?

Fotos der Typenschilder kann ich bei Bedarf nachreichen.

Danke schon mal für eure Einschätzungen!WhatsApp Image 2026-04-01 at 17.59.56 (1).jpegWhatsApp Image 2026-04-01 at 17.59.56.jpegWhatsApp Image 2026-04-01 at 17.59.55.jpeg

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Ok, dann war ich auf der falschen Fährte. Hab noch mal nach gelesen, geht, wurde schon gemacht, aber nur mit Ölwechsel. Ist dann eher nichts für DIY. 

 

Propan sollte man aber nicht nachdrücken, die Anlage steht offensichtlich im Keller.

 

 

https://www.acdoctor.de/klimaanlage-nachfuellset/kaeltemittel-set-3in1-r12-ersatzgas-fuer-autos-bis-...

 

 

Aber zuerst mal die Lamellen prüfen. Wenn die komplett dicht sind kann der Verdampfer die Kälte nicht los werden.

 

Um noch mal näher auf die  Fragen von @showy123   ein zu gehen.

Den Puffer kann man durchaus weiter verwenden wenn man ihn inspiziert hat und für gut befindet. 

Wenn es ein Edelstahlpuffer ist, der lebt ewig. 

Zum Gas - du kannst ja mal einem Kältebetrieb anrufen, aber die Kosten im Blick haben - daher wäre ich nur bei DIY. 

 

Auch bei einer neuen WP wäre ich bei DIY, da ja offensichtlich die "Grundinstallation" schon vorhanden ist.

Aber aus der Ferne kann man wenig sagen. Bei DIY sparst du am meisten, "Förderung" ist meistens Augenwischerei. Kleine WP bekommst du ab ca. 4000 Euro im Einkauf. 

 

Die HB rechnen die Angebote so undurchsichtig dass es ohne Förderung im Grunde auf das Gleiche raus kommen würde. Meist rechnen die vermutlich mit 300 Euro/Stunde oder ähnlich, erwähnen es aber nicht, sondern pauschalisieren so geschickt dass das ganze Angebot für den Kunden gewollt  komplett intransparent ist.

 

Sprich mit einem HB wenn du selber nicht machen kannst und lass dir eine WP nach  Aufwand setzen. 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Tippe mal auf Kältemittel mit Kompressoröl. Würde (doch) auf Gasverlust hinweisen. 

Wegen deinen 40 Grad - kann/soll die WP lt. Datenblatt eigentlich mehr bringen ?

 

Frag mal beim Kältetechniker ob er nachdrücken kann - bzw. was es kosten würde. 

Fragen kostet nix und so einfach "wegwerfen" würde ich die Anlage (noch) nicht.

Der Danfoss Verdichter ist an sich unkaputtbar. 

 

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

32 ANTWORTEN 32

Hallo,

 

wenn sie noch funktioniert, verbietet dir niemand sie zu benutzen.

So lange sie kein Leck hat, stellt sie auch keine Gefahr für die Ozon Schicht dar.

 

Meine Gefriertruhe mit der 10cm Dämmung von 1984 läuft auch noch tadellos und sparsam.

 

Wengen Umrüstung, einfach beim Kälte-Klima-Techniker bei dir in der Nähe anfragen.

 

VG 

Benutzen !

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Die Wärmepumpe läuft wenn sie an ist ewig und erhitzt das Wasser grade mal auf 40°C.

Ich denke, dass ein Teil des Kühlmittels verdunstet ist und dementsprechend nachgefüllt werden muss. R12 gibt aber ja nicht mehr deshalb ist das nachfüllen schwierig.

Die Wärmepumpe läuft wenn sie an ist ewig und erhitzt das Wasser grade mal auf 40°C.

 

Ich denke, dass ein Teil des Kühlmittels verdunstet ist und dementsprechend nachgefüllt werden muss. R12 gibt aber ja nicht mehr deshalb ist das nachfüllen schwierig

Das ist ein hermetisch geschlossenes System, nicht wie bei eine PKW-Klima, mit O-Ringen.

Wenn da ein Leck wäre, wäre der Kältekreis nach wenigen Tagen ganz leer.

 

Dreht sich der Lüfter noch?

Vereist der der Wärmetauscher, wenn du nach 20 Min Laufzeit in das Lüftungsgitter schaust?

Der Lüfter hat laut Anleitung einen Motorkondensator, der hat nach den vielen Jahren sicher nicht mehr die angegeben Kapazität und der Lüfter dreht langsamer oder gar nicht mehr.

 

Edit noch eine weitere Anleitung

Steht sie vielleicht  auf der niedrigen Stufe?

Sind die Lamellen vom Verdampfer sauber ?  Hat sich da in den letzten 20 Jahren schon mal jemand drum gekümmert ?

 

Meine ODU wird von mir  1x im Jahr (mindestens)  von Staub gereinigt. Enorm was sich das absetzt.

 

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Du kannst auch R134a nachdrücken.  Füllarmaturen DIY mit Gas sind für kleines Geld zu bekommen.

Was willst du noch verlieren ?

Wenn der Lüfter dreht und die Lamellen sauber sind, drück mal 500 Gramm  R134A nach. 

 

(Nicht zielführende Kommentare bzgl. einer 30 Jahre alten Anlage dürfen unterbleiben)

 

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

R134a und das bei R12 verwendete Mineralöl passen nicht zusammen.

Es gibt spezielle Ersatz Kältemittel für R12 oder man verwendet ein Gemisch aus Propan und Isobutan das ist mit dem Öl kompatibel.

Ok, dann war ich auf der falschen Fährte. Hab noch mal nach gelesen, geht, wurde schon gemacht, aber nur mit Ölwechsel. Ist dann eher nichts für DIY. 

 

Propan sollte man aber nicht nachdrücken, die Anlage steht offensichtlich im Keller.

 

 

https://www.acdoctor.de/klimaanlage-nachfuellset/kaeltemittel-set-3in1-r12-ersatzgas-fuer-autos-bis-...

 

 

Aber zuerst mal die Lamellen prüfen. Wenn die komplett dicht sind kann der Verdampfer die Kälte nicht los werden.

 

Um noch mal näher auf die  Fragen von @showy123   ein zu gehen.

Den Puffer kann man durchaus weiter verwenden wenn man ihn inspiziert hat und für gut befindet. 

Wenn es ein Edelstahlpuffer ist, der lebt ewig. 

Zum Gas - du kannst ja mal einem Kältebetrieb anrufen, aber die Kosten im Blick haben - daher wäre ich nur bei DIY. 

 

Auch bei einer neuen WP wäre ich bei DIY, da ja offensichtlich die "Grundinstallation" schon vorhanden ist.

Aber aus der Ferne kann man wenig sagen. Bei DIY sparst du am meisten, "Förderung" ist meistens Augenwischerei. Kleine WP bekommst du ab ca. 4000 Euro im Einkauf. 

 

Die HB rechnen die Angebote so undurchsichtig dass es ohne Förderung im Grunde auf das Gleiche raus kommen würde. Meist rechnen die vermutlich mit 300 Euro/Stunde oder ähnlich, erwähnen es aber nicht, sondern pauschalisieren so geschickt dass das ganze Angebot für den Kunden gewollt  komplett intransparent ist.

 

Sprich mit einem HB wenn du selber nicht machen kannst und lass dir eine WP nach  Aufwand setzen. 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Ich habe gerade mal die Lamellen geprüft. Die sind frei.
WhatsApp Image 2026-04-03 at 12.35.03.jpegWhatsApp Image 2026-04-03 at 12.35.02 (1).jpegWhatsApp Image 2026-04-03 at 12.35.02.jpegWhatsApp Image 2026-04-03 at 12.35.01.jpeg

Lüfter dreht ganz normal 

auch vereist nichts.

 

 

Wenn du vor der WP mit dem Ventilator stehst, bläst er rein oder raus ? 

Also wenn er aus dem Raum in dem stehst, vor der WP, ansaugt, dann wären sie frei. Ansonsten hättest du die falsche Seite geprüft.

Das kann ich aus der Ferne nicht beurteilen, heutzutage saugen die Lüfter durch den Verdampfer. 

 

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Der Lüfter bläst mich an also in den Raum rein.

@showy123 

 

Dann war die Kontrolle mit Blick durch den Lüfter von vorne komplett  "sinnbefreit" .   Wäre so als wenn du den Motor vom Golf unter der Heckklappe suchen würdest.... 

Oder die toten Fliegen an der Heckscheibe vermuten. 

 

An der Ansaugseite sammelt sich der Dreck ! 

 

Ich wäre gespannt wie die Seite aussieht. Offensichtlich kommt man da nicht "leicht" ran, vermutlich 30 Jahre aus Unkenntnis nicht gereinigt ?

 

Dass du kontrollierst ob in der Ansaugung, vor dem Verdampfer noch irgendwo ein Luftfilter verbaut ist, das versteht sich von selbst ! 

 

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Wenn showy123 die Lamellen bei laufendem Verdichter fotografiert hat, wissen wir zumindest, dass kein Eis dran ist 🙂

Der Lüfter = Verdichter steht offensichtlich.  Außerdem konnte ich schon (bei trockener Luft)  beobachten dass eine Vereisung nicht zwangsläufig auftritt, obwohl die Ausblastemperatur unter 0  Grad liegt.

 

Erst letztens, +5 rein, -5 raus und kein Eis. 

Nicht so wie 5 Grad und Nebel, dann ist der Verdichter nach 20 Minuten zu.

 

Nenene, er muss sich deutlich  mehr ins Zeug legen als nur von vorne ein Foto zu machen. 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Ich habe mich jetzt noch etwas mehr in die Terminologie und Bauplan der WP eingelesen.

Die Umgebungstemperatur im Keller liegt bei 20,1 °C.

Folgende Test habe ich jetzt gemacht:
1. Lüfter läuft stark und gleichmäßig -> wohl eher nicht kaputt.
2. Verdampfer hat minimale Staubablagerungen ist aber grundsätzlich sauber.
3. Verdampfer hat nach 20 Minuten Betrieb keine Vereisung.
4. TP Knopf steht auf Max, lässt sich aber nicht bewegen.


@Küstenpumpe Welche genauen Bilder bräuchtest du? Ich kann morgen auch die Verkleidung abnehmen.

Ich habe mir auch überlegt folgenden Test zu machen um nochmal das exakte Verhalten zu dokumentieren.

1) Warmwasser zapfen (Dusche ~10 Min.), damit der Speicher abkühlt.

2) TR-Regler steht auf max
3) Pumpe einschalten, Uhrzeit + Starttemperatur notieren.
4) Alle 30 Min. Temperatur ablesen und aufschreiben. Kein Warmwasser zapfen während des Tests.
5) Ergebnis nach 3–4 Stunden auswerten

Wenn die Temperatur nur auf 42°C steigt ist etwas mit dem Kühlkreislauf/Kühlmittel?

@showy123 

 

Bilder von der richtigen Seite Verdampfer plus Check Luftfilter vorhanden ? 

 

Deine obige Feststellung zu  den Lamellen, von hinten,  kannst du vergessen. Oder sitzen bei dir die toten Fliegen am Wagen nur an der Heckscheibe ? 

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Hi, 

sorry ich glaub man merkt das ich mich da nicht wirklich auskenne aber langsam kommt bei mir Licht ins dunkle.

So wie ich das sehen, saugt die WP die Luft von oben durch Gitter der Abdeckung ein und zieht sie dann durch den Verdampfer. Ja der ist tatsächlich staubig. Ich finde jedoch keinen Luftfilter. 




WhatsApp Image 2026-04-04 at 13.28.10 (3).jpeg
WhatsApp Image 2026-04-04 at 13.28.10.jpeg
WhatsApp Image 2026-04-04 at 13.28.10 (1).jpeg
WhatsApp Image 2026-04-04 at 13.28.10 (2).jpeg

Unschöner Dreck auf den Lamellen. Ich hatte es aber schlimmer erwartet. Etwas Leistung kann das Reinigen bringen. Staubsauger mit Bürstenaufsatz muss da mal ran. 

 

Jedoch erwarte keine Wunder von der WP, selbst wenn sie  100% intakt ist, seh dir das Typenschild an, 1,74kw Heizleistung und 570 Watt Aufnahme.  

Sie sollte aber , wenn kein Wasser gezogen wird, nach >15 Stunden (oder so)  schon auf runde 45 Grad kommen. 

 

PS: Geile alte  unkaputtbare Kompressortechnik !   Glaube nicht dass da Gas weg ist.  

 

Beobachte mal wann abgeschaltet wird, ggf. kannst du an der Fühlerposition noch etwas raus holen. 

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

>>Staubsauger mit Bürstenaufsatz muss da mal ran. 

Genau!

Vorsichtig enlangt der Lamellen, nicht quer bürsten.

Falls vorhanden, durch den Ventilator evtl die Lamellen  mit Druckluft auspusten.

Dann mit einem Pump Sprüher und neutralem Reiniger den Dreck abwaschen.

Der Kondensatablauf ist hoffentlich nicht verstopft.

@showy123 

 

Ich habe mal überschlägig gerechnet:  Wenn die 350 Liter  Wasser auf 30 Grad runter sind so müsste die WP ca. 5,5h auf Vollast arbeiten bis 45 Grad Wassertemperatur.  Alles grob überschlagen incl. Verlusten. 

In dem Fall hätte sie noch nennenswerte Leistung. 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Ich habe nun die Aussaugseite des Verdampfer entstaubt und die WP 6h laufen lassen.
8:00 42°C
9:00 40°C
10:00 40°C
11:00 40°C
12:00 40°C
13:00 40°C
14:00 40°C

Irgendwas funktioniert also nicht.
Mir sind beim sauber machen jedoch 2 Dinge aufgefallen.

1)
Wenn ich die WP einschalte läuft der Ventilator stark und gleichmäßig. Es ist jedoch keine Lampe an am Bedienfeld.

2)
Es ist irgendeine Flüssigkeit ausgetreten. Ich konnte es an der markierten Stelle verordnen.




WhatsApp Image 2026-04-07 at 11.08.16 (3).jpeg
WhatsApp Image 2026-04-07 at 11.08.15.jpeg
WhatsApp Image 2026-04-07 at 11.08.16 (1).jpeg
WhatsApp Image 2026-04-07 at 11.08.16 (4).jpeg
WhatsApp Image 2026-04-07 at 11.08.17.jpeg
WhatsApp Image 2026-04-07 at 11.08.16 (2).jpeg
WhatsApp Image 2026-04-07 at 11.08.17 (1).jpeg
WhatsApp Image 2026-04-07 at 11.08.16.jpeg
Top-Lösungsautoren