Hallo,

hätte kurz eure Hilfe benötigt. Mit welchem FI soll ich die Wärmepumpe absichern? Habe mir die Anleitung durchgelesen und finde dazu nichts!!! 

 

Wir haben vom Hauptzähler in den Kellerraum einen Unterverteiler installiert. Sprich im Unterverteiler ist mir nicht klar welchen Typ ich benötige... 

 

Wahrscheinlich wäre ich mit Typ B auf der sicheren Seite. Danke für euren Input. 

 

LG 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

Ja bei einem 3 phasigen Frequenz-Umrichter braucht du einen Typ B.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

zur Sicherheit eine wichtige Zusatzinfo, falls dies nicht bekannt sein sollte: der Typ B darf nicht hinter einen Typ A (bzw. AC) geschalten werden, sondern muss immer Parallel zu einem solchen Typ A oder AC verwendet werden……

 

lg

Guennie

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen