Hallo,
wir haben leider immer noch Probleme mit unserer Wärmepumpe. Der Heizungsbauer möchte uns nicht helfen, da seiner Meinung nach die Anlage Tip Top funktioniert. Zum Glück hat er nun einen Viessmanntechniker bestellt, wie würden uns gerne bisschen auf den Termin vorbereiten.
Es war auch schon ein Gutachter da, der hat in den Soleleitungen einen Volumenstrom von 860l/h gemessen, es sollten aber mindestens 1160l/h sein, können Sie das bestätigen ?
Daraus resultiert auch, das unsere Spreizung zwischen Soleeingang und Ausgang dauerhaft über 5k ist.
Wir haben zwar eine JAZ von 5,2 ,allerdings verbrauchen wir im vergleichen zu Nachbarschaft ca 1/3 mehr Strom, das kann doch nicht effizient sein ?
Kann euer Techniker uns da weiter helfen, wie wissen nicht ob der Fehler im Aufbau liegt oder in den Soleleitungen.