Danke für die Antwort. wir haben gar keine EER, eine Anpassung haben wir auch schon Vorgenommen. Wir haben im EG 21,8 und im OG 20,5°C, das passt uns soweit, unsere Nachbarn leben da eher wärmer. Laut EneV Ausweis hätte unser Haus sogar theoretisch weniger Primärbedarf. Das man es nicht ganz vergleichen kann ist klar, wollen wir auch nicht. Aber wenn es mindest Volumenstrom von 1160l/h angegeben ist und wir nur maximal 860l/h messen konnten, liegt ja ganz offensichtlich ein Mangel vor ? Wir haben mal den gestrigen Tag verglichen. 11°C Außentemperatur und den ganzen Tag Sonnenschein, durch die großen Fenster in unserem Haus hilft die Sonne viel mit.. Wir hatten 11,5kwh Energieverbrauch bei 64,5kwh erzeugter wärme und unser Verdichter lief 9h unser Soleeingang war bei +3,0k und Ausgang -2,0k Die Nachbarn haben nur 6,7kwh verbraucht und 39,2kwh erzeugt bei 11h Verdichterlaufzeit. Soleeingang +5,2k und Ausgang +2,7k in den letzten Wochen lässt sich beobachten das sie bei Maximal +0,8k im Ausgang waren und wir immer im Minus, den gesamten Winter. Außerdem haben Sie im Schnitt 20 bis 40h mehr VerdichterLaufzeit pro Woche als wir. Wir haben übrigens 3x 70m Erdsonden, die Nachbarn nur 3x60m dafür mit Soleverteiler.