Verständnisfrage zu den Meldungen im Logbuch bei der 200-A

Hallo,

heute habe ich folgende History im Logbuch, und hätte dazu punktuell fragen:

 

Aktuelles Wetter: Nieselregen, AT ca. 7 °C

 

Nachvollziehbare Beladung Ende

11:02:14 Verdichterleistung auf 0
11:02:28 Sekundärpumpe Nachlauf
11:04:24 Sekundärpumpe Timer abgelaufen

 

Nachvollziehbare Beladung Start

00:46:49 Sekundärpumpe - Einschalthysterese erreicht
00:46:49 Primärquelle - Einschalthysterese erreicht
00:48:49 Verdichter Leistungsanforderung

 

01:41:20 Verdichter auf 0% - Natürliche Abtauung / Frage: und das schon bei 7 Grad AT ?
01:41:22 Sekundärpumpe Nachlauf
01:43:18 Sekundärpumpe Timer abgelaufen


02:01:39 Verdichter auf 88% - Natürliche Abtauung / Frage: Verdichter Start, warum dann die Meldung im Logbuch Natürliche Abtauung ?

 

02:53:11 Verdichter auf 0% - Natürliche Abtauung / Frage: Noch immer 7 Grad AT, und schon wieder Natürliche Abtauung ?
02:53:13 Sekundärpumpe Nachlauf
02:55:09 Sekundärpumpe Timer abgelaufen

 

03:13:29 Verdichter auf 42% - Natürliche Abtauung / Frage: Verdichter Start warum dann die Meldung im Logbuch Natürliche Abtauung ?

 

05:23:39 Kältekreisumkehr Ein - Abtauung / Frage: jetzt hat die AT 6 Grad - warum hier bereits Kältekreisumkehr ?
05:25:41 Kältekreisumkehr Aus - Abtauung

 

lg

Guennie

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Guennie,

 

die Bestimmung des Abtauzeitpunktes wird über den Bereifungszustand des Verdampfers festgelegt. Die Erkennung wird dabei über den Vergleich der Verdampfungstemperatur mit der Lufttemperatur vorgenommen. Je nach Betriebspunkt liegt diese Temperaturdifferenz in einem bekannten Normalbereich. Steigt die Temperaturdifferenz über den berechneten Normalwert an, wird entweder eine natürliche Abtauung oder eine Abtauung über Kältekreisumkehr eingeleitet. Voraussetzung für die Einleitung ist, dass die Verdampfungstemperatur kleiner 0°C ist. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Zur Vollständigkeit des vorigen Posts:

Es geht mir letztendlich folgendes  - Warum steht bei einem Verdichterstart "Natürliche Abtauung" im Logbuch - ist eigentlich Verwirrend - besser währe es wenn zb. Stünde "Natürliche Abtauung abgeschlossen" oder so etwas in der Richtung.

 

Das die Natürliche Abtauung sozusagen "nur" über Teperaturdifferenzen geregelt wird ist zwar nicht sehr "schön" (Stichwort möglicher weise unnötige Abtauvorgänge), ein echter "Reifsensor" - sollte so etwas überhaupt technisch möglich sein - währe hier schon eine viel bessere Lösung......

 

 

 

 

Hallo Guennie,

 

die Bestimmung des Abtauzeitpunktes wird über den Bereifungszustand des Verdampfers festgelegt. Die Erkennung wird dabei über den Vergleich der Verdampfungstemperatur mit der Lufttemperatur vorgenommen. Je nach Betriebspunkt liegt diese Temperaturdifferenz in einem bekannten Normalbereich. Steigt die Temperaturdifferenz über den berechneten Normalwert an, wird entweder eine natürliche Abtauung oder eine Abtauung über Kältekreisumkehr eingeleitet. Voraussetzung für die Einleitung ist, dass die Verdampfungstemperatur kleiner 0°C ist. 

 

Viele Grüße
Flo