Hallo,
wir haben in unserem Passivhaus einige Räume, die in der Übergangszeit sehr warm sind und andere kleine Räume, in denen es etwas wärmer sein könnte. Ist es möglich die Sekundärpumpe einzuschalten, ohne dass der Verdichter anspringt? Wärmepuffer ist vorhanden. Fußbodenheizung.
Vielen Dank im Voraus.
Hallo Mireich,
die Sekundärpumpe/Heizkreispumpe schaltet sich ein, wenn die Heizgrenze unterschritten wurde.
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |