abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

VITOCAL 250A Kühlkennlinie

Hallo,

Ich möchte bei meiner VITOCAL 250A die Kühlkennlinie einstellen.

 

Im Menü sowie in Servicemenue

kann ich nur die Heizkennlinie finden und bei Kühlen gibt es nur ein/aus.

Bei der 200 gibt es ein separates Menue dazu.

@Flo_Schneider 

Bitte um Info

 

Danke HaHu

 

 

 

5 ANTWORTEN 5

Hallo HaHu!

 

So weit ich weiß gibt es bei der OneBase Steuerung der Vitocal 250-A keine Kühlkennlinie sondern nur einen Kühl-VLT-Soll-Wert. Grund ist, das eine Steuerung nach Kennlinie auf Grund der minimalen VLT beim Kühlen durch den Taupunkt sowieso nicht funktioniert.

 

Optimal wäre es die VLT entsprechend des sich ändernden Taupunkt zu steuern, leider fehlt der WP die dafür notwendige Sensorik. Daher muss der Nutzer das manuell anpassen, wenn er feststellt, dass die Kühlung auf Grund der Taupunktunterschreitung zwischendurch abschaltet.

 

Gruß Gwyn

Hallo Gwyn,

 

Die Steuerung meiner 250A

 

- Ignoriert die festgelegte Soll-VL-Temperatur und kühlt solange, bis die Taupunkr-Notabschaltung greift

- Reduziert die Kompressor-RL -Temp zum internen Wärmetauscher entsprechend dem Abstand Soll-Raumtemperatur zu Ist-Aussentemperatur.

- kann nur einmal pro Tag problemlos den Kühlkreislauf starten und dann 4h kühlen

- Beim Zweiten Start geht die VL-interner Wärmetauscher rasch auf 15°C runter und die Feuchtigkeitssbschaltung greift. Das endet in einem 10min Takten.

- Über 30°C Aussentemperatur kann ich auch dieses Takten nicht mehr unterbinden,  da die maximale Soll-Temperatur 30°C ist.

 

Grüsse HaHu

Hallo HaHu13!


Hmm, die Anlage hat also keine Witterungs- sondern eine RT-geführte Kühlung?


Dann kannst du vielleicht die Gewünschte Temperatur am Raumsensor so einstellen, dass die Kühlung nicht häufiger startet?


Sonst fällt mir nur ein die Kühlfunktion stillzulegen um ein Tot-Takten der WP zu verhindern. In der OneBase könnte es allerdings sein, dass dieses nur der HB oder TD durchführen kann.


Gruß Gwyn

Hallo0 Gwyn,

 

ich habe Deinen anderen Thread zur Kühlungeinstellung gelesen.

Ich habe folgende Parameter gestellt

  • 2405.0 Heiz-/Kühlkreis konstanter Vorlauftemperatur-Sollwert 17°C

  • 2421.0 Temperaturoffset Kühlung 0°C

  • 2425.0 Offset-Wert 0°C

  • 2452.1 Kühlhysterese auf 0°C


    Ich habe bei mir die RT-Führung ausgeschaltet.
    Daher startet auch der Kompressor bei Überschreitung der eingestellten AT von >24°C
    Leider kann ich jedoch ein Starten des Kompressors über 30°C AT nicht mehr unterbinden, da die max. Grenztemperatur 30°C ist.

    Danke und Grüße
    Harald

Hallo Harald!

 

Mein erster Gedanke wäre das Taktproblem über eine richtige Hysterese von mindestens 2K zu regeln. Bei offenen Ventilen und der Wärmekapazität einer FBH sollte es dann schon einige Stunden dauern, bis wieder eine Kälteanforderung vorliegt und die WP dann auch wieder in der Lage sein einen längeren Takt zu fahren. Wenn die Folge-Takte bei 2K noch zu kurz sind mußt du die Hysterese weiter erhöhen. Vermutlich steuert die WP dann über Vorlauf und reißt beim Starten bereits die Ausschaltschwelle.

 

Zum Abschalten, was im anderen Faden ja auch Thema war: Hast du schon versucht zur Grenztemperatur von 30°C den Temperatur Offset 2421.0 auf 10K zu stellen, so daß die Kühlung erst bei 40°C starten sollte? Sonst hätte ich nur die Idee, den VLT-Soll-Wert in 2405.0 auf 30°C anzuheben um ein Einschalten des Verdichter zu unterdrücken. Ich weiß aber nicht wie Praktikable dies Einstellungen im täglichen Betrieb sind.

Gruß Gwyn

Top-Lösungsautoren