Hallo, ich betreibe den ersten vollen Monat meine Wärmepumpe und wollte mal den Stromverbrauch checken. Und siehe da - mein Stromverbrauch zeigt nachts große Ausschläge zu wechselnden Zeiten, die VICare App will davon aber nichts wissen, zeigt zu den Zeiten keinen oder nur einen geringen Verbrauch an. Ich habe schon die Warmwasserbereitung ausgeschaltet, ebenso die Hygienefunktion, der Heizstab ist auch ausgeschaltet. Kann es sein, dass da im Hintergrund noch etwas anderes läuft und was kann das sein? Der Stromzähler der Wärmepumpe zeigt für den Oktober 70 kWh mehr an, als die VICare App. Bekommt die App da irgendwas nicht mit?
Vielen Dank für Anregungen!
Mia
Gelöst! Gehe zu Lösung.
@Mia schrieb:Bekommt die App da irgendwas nicht mit?
Die Anlage misst den Stromverbrauch nicht, sondern schätzt ihn nur, wobei in der Schätzung nicht alles berücksichtigt wird. Dadurch sind die Messwerte natürlich mal mehr oder mal weniger ungenau. Und diese ungenauen Schätzwerte werden dann in der ViCare-App angezeigt.
Wenn du einen externen Stromzähler hast, würde ich nur dessen Werten vertrauen.
@Mia schrieb:Bekommt die App da irgendwas nicht mit?
Die Anlage misst den Stromverbrauch nicht, sondern schätzt ihn nur, wobei in der Schätzung nicht alles berücksichtigt wird. Dadurch sind die Messwerte natürlich mal mehr oder mal weniger ungenau. Und diese ungenauen Schätzwerte werden dann in der ViCare-App angezeigt.
Wenn du einen externen Stromzähler hast, würde ich nur dessen Werten vertrauen.
Oh danke für den Hinweis, das hätte ich nicht erwartet, dass sie sich so verschätzt. Da liegt die App bei mir im Oktober knapp 30% daneben.... 😞