Unterstützungsfunktion zum Umschalten des 4-Wege-Umschaltventils aktiv

Nabend

Hatte dies schon jemand? Ist bei mir jetzt zwei Mal aufgetaucht, jeweils nach dem Abtauen:

"Erhöhte Verdichterdrehzahl zur Unterstützung des Umschaltvorgangs des 4-Wege-Umschaltventils ist aktiv aufgrund eines zuvor abgebrochenen Verdichterstarts."

Danach war der Lüfter und Verdichter erstmal für 20 Minuten aus.

Kommt da später noch mehr Ärger?

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hört sich für mich so an, als könnte das 4 Wege Umschaltventil des Kältekreises in einer ungünstigen Mittelstellung hängen bleiben oder nicht korrekt umschalten. Dieses führt entweder zum Abwürgen des Verdichters oder er wird abgestellt. Anscheinend erhöht die Steuerung die Verdichterdrehzahl dann extra, um mit Druck das Ventil komplett umzuschalten. So würde ich es zumindest machen.

 

Im schlimmsten Fall ist das Ventil beschädigt und müsste repariert werden. Falls sich der Stellantrieb nicht einzeln tauschen lässt, ist das natürlich schwer, falls es fest im Kältekreis verlötet ist. Sicherheit kann dir da natürlich nur Viessmann geben.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Wo kam denn diese Meldung? Zumindest interessant für mich, da ich ja auch hin und wieder Fehlstarts habe. 


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2440, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Im ViGuide habe ich dies gefunden. Ist definitiv neu für mich. 

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

Heute auch wieder.

Kann man da im Vorfeld was prüfen/einstellen bevor es etwas problematischer wird?

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023
20250201_205250324[1].JPG

Hört sich für mich so an, als könnte das 4 Wege Umschaltventil des Kältekreises in einer ungünstigen Mittelstellung hängen bleiben oder nicht korrekt umschalten. Dieses führt entweder zum Abwürgen des Verdichters oder er wird abgestellt. Anscheinend erhöht die Steuerung die Verdichterdrehzahl dann extra, um mit Druck das Ventil komplett umzuschalten. So würde ich es zumindest machen.

 

Im schlimmsten Fall ist das Ventil beschädigt und müsste repariert werden. Falls sich der Stellantrieb nicht einzeln tauschen lässt, ist das natürlich schwer, falls es fest im Kältekreis verlötet ist. Sicherheit kann dir da natürlich nur Viessmann geben.

Ja gut dass 4/4 Wege Ventil in der Außeneinheit soll ja eh getauscht werden, der Schwimmer hing schon mal fest.

Dies wird aber erst im März wahr werden weil es aktuell zu kalt ist um das Kältemittel sicher abzusaugen wie mir erklärt wurde.

Dann mache ich mir jetzt mal keine weiteren Gedanken.

Vielen Dank für den Input.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023