Guten Tag! Ich habe folgendes Problem: In unserer Wärmepumpenanlage haben wir einen Wasserführenden Kaminofen eingebunden. Wenn der Ofen nun an war, zeigt die Frischwasserstation am nächsten Tag den Fehler T-VL zu niedrig. Quittiere ich den Fehler läuft alles wieder wunderbar, bis beim nächsten Ofenbetrieb das Problem von vorne beginnt. Was kann ich da machen?

Danke für Tips!

6 ANTWORTEN 6

Hallo schraaj,

 

wie sind denn die Warmwasserzeiten eingestellt und welche Wärmepumpe hast du?

 

Viele Grüße
Flo

Guten Morgen Herr Schneider!

Es ist die Vitocal 200-G BWC

 

07:30 Uhr bis 24 Uhr Montag bis Sonntag

 

Temperatur 43 Grad

 

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!

Und wie hoch ist der Trinkwasser-Sollwert an der Frischwasserstation eingestellt?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo! War Beruflich Unterwegs daher die späte Rückmeldung…. Anbei die Werte :

IMG_2378.png

Die Warmwasser-Soll-Temperatur an der Wärmepumpe ist im Vergleich zu den Einstellungen an der Frischwasserstation zu niedrig eingestellt. Aus dem Grund kommt es auch zu der genannten Störmeldung. Hier solltest du einmal den Sollwert an der Wärmepumpe erhöhen. 

 

Viele Grüße
Flo

Gumo!

okay dann stell ich den Wert der wärmepumpe mal auch auf 45* und gucke ob das Problem erneut auftritt.