Guten Tag! Ich habe folgendes Problem: In unserer Wärmepumpenanlage haben wir einen Wasserführenden Kaminofen eingebunden. Wenn der Ofen nun an war, zeigt die Frischwasserstation am nächsten Tag den Fehler T-VL zu niedrig. Quittiere ich den Fehler läuft alles wieder wunderbar, bis beim nächsten Ofenbetrieb das Problem von vorne beginnt. Was kann ich da machen?
Danke für Tips!
Hallo schraaj,
wie sind denn die Warmwasserzeiten eingestellt und welche Wärmepumpe hast du?
Viele Grüße
Flo
Guten Morgen Herr Schneider!
Es ist die Vitocal 200-G BWC
07:30 Uhr bis 24 Uhr Montag bis Sonntag
Temperatur 43 Grad
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!
Und wie hoch ist der Trinkwasser-Sollwert an der Frischwasserstation eingestellt?
Viele Grüße
Flo
Hallo! War Beruflich Unterwegs daher die späte Rückmeldung…. Anbei die Werte :
Die Warmwasser-Soll-Temperatur an der Wärmepumpe ist im Vergleich zu den Einstellungen an der Frischwasserstation zu niedrig eingestellt. Aus dem Grund kommt es auch zu der genannten Störmeldung. Hier solltest du einmal den Sollwert an der Wärmepumpe erhöhen.
Viele Grüße
Flo
Gumo!
okay dann stell ich den Wert der wärmepumpe mal auch auf 45* und gucke ob das Problem erneut auftritt.