Hallo,

ich habe beim Anschluss der Wärmepumpe einen separaten Zwischenzähler am Abzweig für die gesamte Wärmepumpenanlage installieren lassen.

Die Anlage hat heute 618 Betriebsstunden bei 175 Starts. Die meisten Starts während der Inbetriebnahmephase und bei Aussentemperaturen bei 10 - 15°C und höher.

Anlagedaten siehe unten. Die Vorlauftemperaturen liegen normal im Berreich 30 - 35°C (nur Heizkörper mit meist voll geöffneten Ventilen)

 

Ich habe heute nochmal die Gesamtwerte aus ViCare / ViGuide und Zwischenzähler verglichen:

Anzeige in der ViCare Analyse:  336 kWh / 1860 kWh thermisch >> COP= 5,55
Mein geeichter Zwischenzähler: 440 kWh >> COP= 4,22 (31% geringer bei gleicher ausgewiesener thermischen Leistung).

Aufteilung laut ViGuide (Summe 336 kWh😞

51,3 kWh Warmwasser/Verdichter; 1,6 kWh Heizen/Heizstab;

281 kWh Heizen/Verdichter;  2,2 kWh Warmwasser/Heizstab.


Die ViCare Momentanwerte für den Stromverbrauch sind in allen Betriebszuständen ca. 15 - ca. 35 % niedriger als der gemessene Wert mit dem geeichten Zähler.

Weitere Verbrauchs-Momentanwerte am Zähler angezeigt vs. Werte wie zeitgleich in der App angezeigt:
480 Watt vs. 356 Watt; 850 Watt vs. 769 Watt; 1170 Watt vs. 1010 Watt

Der Fehler wird anscheinend geringer, je höher momentane die Leistungsaufnahme ist.

 

Wenn jeweils der Stromverbrauch zu niedrig und die erzeugte Thermische Energie zu hoch angezeigt werden, dann werden die ermittelten Werte für JAZ / COP mehr als 30% geschönt.

 

Mir scheint, dass die Leistung der Heizkreispumpe garnicht berücksichtigt wird und auch der Ventilator mit falschen Werten eingerechnet wird. Es werden z.B. nur 3W angzeigt, wenn der Ventilator gerade angelaufen ist.


Ich bitte die Viessmann Spezialisten um Klärung und Erläuterung:

a) wie diese Werte in der App bzw. im ViGuide ermittelt werden?

b) Wie die erzeugte thermische Leistung ermittelt wird?

c) Welche Verbraucher tatsächlich berücksichtigt werden (Pumpen, Ventilator, Verdichter, etc.)

d) wie realistischere Werte ermittelt werden können
e) kann das Signal von meinem Zwischenzähler ggf. von Ihrer Steuerung genutzt werden, um realistische Werte anzuzeigen?

 

Vielen Dank im Voraus.

LG Wobue07 >>Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A06; 200l Puffer; 200l Warmwasser

3 ANTWORTEN 3

Hallo wobue07,

 

bei der Energiebilanzierung fließen die komplette Außeneinheit (Ventilatoren sowie Begleitheizung und Ventilatorringheizung, falls vorhanden), eine Sekundärpumpe und die Regelung der Inneneinheit mit ein. Die Werte der Bilanzierung können aufgrund dessen, dass es sich hierbei um eine Berechnung handelt, um bis zu 20% vom realen Wert abweichen. 

 

Wenn du hierzu die realen Werte haben möchtest, benötigst du bauseits einen separaten Stromzähler für die Wärmepumpe sowie einen Wärmemengenzähler je Verbraucher (Heizbetrieb und Warmwasserbereitung). Eine externe Einspeisung von Daten in die Regelung zur Darstellung ist nicht möglich. 

 

Sollte der Werte deutlich weiter als 20% abweichen, empfehle ich dir, deine Anlage durch deinen Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann dazu auch gerne Unterstützung durch unseren Technischen Dienst anfordern. 

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank für die Erklärung,

 

verstehe ich das richtig, dass Viessmann also die Temperaturwerte vom Vor- und Rücklauf, die Pumpenfördermenge und die elektrische Leistungen (Verdichter Ventilator, Pumpe, etc.) für die Bilanzierung verwendet und die Energiemengen in der Software berechnet.

 

Es ist ja offensichtlich so, dass viele Betreiber einer Vitocal hier im Forum berichten, dass die Leistung zu gering angezeigt wird und damit JAZ bzw. COP geschönt werden.

 

Ich halte es für inakzeptabel, dass derartig große Abweichungen auftreten.

 

Ich denke, VIESSMANN sollte hier auf jeden Fall die Software so anpassen, dass realistischere Werte angezeigt werden.

 

Unabhängig davon werde ich eine entsprechende Reklamation über meinen Fachbetrieb an den TD weiterleiten lassen.

 

LG Wobue07

Bitte hab Verständnis dafür, dass wir hier die genau Verfahrensweise der Berechnung nicht offenlegen werden. Welche Komponenten berücksichtigt werden, habe ich in meinem vorherigen Beitrag mitgeteilt. 

 

Viele Grüße
Flo