Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Störung des Kühlkreislaufs 07 (bei aktiver Kühlung)

Hallo zusammen,

 

Zunächst möchte ich mich für das gebrochene Deutsch entschuldigen, da diese Nachricht über Google Translate übermittelt wird (ich komme aus der Slowakei und wollte nicht auf Englisch in einem deutschen Forum schreiben, daher habe ich diese Kommunikationsform genutzt ).

 

Ich habe ein Viesmann Vitocal 111-s (Split)-Gerät und kämpfe mit einem Problem, auf das mir mein Heizungsbauer leider keine Antworten zur Lösung des Problems gibt (die haben bisher nur gesagt, dass es daran liegen könnte). dass der Sensor verstopft ist).

 

Um die gesamte Entstehungsgeschichte des Problems kurz zusammenzufassen: Aufgrund der Hitze im Sommer hat der Heizungsbauer auf meinen Wunsch hin die aktive Kühlfunktion aktiviert. Ich nutze die Kühlung wie folgt: Einmal am Tag schalte ich die Kühlung ein, wenn die Außentemperaturen hoch sind, das Objekt kühlt innerhalb von 3-4 Stunden ausreichend ab, dann wird die Kühlung ausgeschaltet, wenn die Austrittstemperatur unter 17° fällt Celsius bleibt die Sekundärpumpe in Betrieb. Jetzt sind es aktuell 36° draußen und 24,2° drinnen – angenehm. Ich kämpfe gerade mit einem Problem, das ich kurz zusammenfassen möchte.

 

Die aktive Kühlung funktioniert normalerweise nur einmal am Tag, morgens funktioniert sie fast immer. Wenn ich sie nachmittags einschalte, kommt es häufig vor, dass der Fehler 07 ausgegeben wird, insbesondere die Warnungen 10 (Kompressorabschaltung) und 34 (ich schalte nicht aus). Ich weiß nicht, was dieser Fehler ist, mir wurde gesagt, dass der Sensor möglicherweise verstopft ist). Es äußert sich wie folgt: Die Kühlung, der Kompressor, der Lüfter schaltet sich ein, es beginnt zu kühlen (man sieht an der Auslasstemperatur, wie sie sinkt) und nach etwa ein paar Minuten schaltet sich die Kühlung, der Kompressor, der Lüfter aus und das Die Wärmepumpe beginnt ungefähr alle 20–30 Minuten zu laufen, manchmal kam es vor, dass sie 3–4 Mal mit dem Kühlen begann. Sobald ich es gefunden habe, schalte ich natürlich sofort die Kühlfunktion aus, da der Kompressorzyklus nicht gut läuft. Am nächsten Tag, morgens/nachmittags, schalte ich die Kühlung ein und es funktioniert ohne Probleme. Ich verstehe nicht, warum das nicht morgens, sondern immer erst nachmittags angezeigt wird.

 

Ich bitte um Rat, was es sein könnte, denn ich bin wirklich verzweifelt, ich habe viele Kombinationen ausprobiert und nichts hat geholfen. Dies ist eine neue Immobilie (Haus) mit vollständiger Fußbodenheizung/-kühlung, kombiniert mit dieser Wärmepumpe. (Heizung und Warmwasserbereitung funktionieren hervorragend).

 

Die erforderliche Temperatur ist auf 18° Celsius eingestellt

 

 

Einstellungen auf Codierebene 1 für Kühlung:

 

7100: 3

7101: 1

Minimale Kühlvorlauftemperatur (7103): 21° (wenn ich das richtig verstanden habe, nach dem, was ich in dieser hilfreichen Community gelesen habe (da mir das Studium hier viel mehr geholfen hat als meinem Heizungsunternehmen), beträgt die eingebaute Hysterese also 4° 21° -4°=unter 17° Celsius schaltet sich die Kühlung aus, und das geht auch, und das passt zu mir.

7104:0

7105:1

7107: 10

7110: 0

7111: 12

7109: 0

7117: 0 (hier hat mir der Heizungsbauer mitgeteilt, dass der Taupunktwächter nicht notwendig ist, wenn ich das Objekt nicht zu sehr unterkühle. Ich gehe vorerst so vor, wie oben beschrieben, dass ich die Austrittstemperatur nicht unterschreiten lasse 16,9° Celsius und angesichts der guten Luftfeuchtigkeit im Objekt - ca. 45-55% und der Innentemperatur - sollte der Taupunkt in der Regel irgendwo bei 13-15° C liegen. Natürlich möchte ich trotzdem einen installieren Taupunktwächter verwenden, weil es wirkungslos ist, ihn manuell zu überwachen, und das, was ich messe, nicht mit dem übereinstimmen muss, was der Taupunktwächter misst – der in seiner Funktion wahrscheinlich zuverlässiger sein wird als ich und die Tabellen im Internet.

7118:10

71FE: 1

 

Problemzusammenfassung:

 

Die aktive Kühlfunktion funktioniert nur einmal am Tag. Wenn die aktive Kühlung nachmittags eingeschaltet wird, tritt Fehler 07 auf, insbesondere die Warnungen 10 und 34, und der Kompressor beginnt zu laufen, manchmal beginnt die Kühlung drei- bis viermal. Das Paradoxe ist, dass die aktive Kühlfunktion morgens kontinuierlich und ohne Störung funktioniert.

 

Hiermit möchte ich mich bei dieser großartigen Community für alle Beiträge sowie die professionelle Hilfe in verschiedenen Diskussionen bedanken, die mir (durch das Lesen) bisher dabei geholfen haben, die Funktion vieler Parameter gegenüber meinem Heizungsunternehmen zu verstehen, was jedoch nicht der Fall war hat mir überhaupt geholfen.

Screenshot_20240618-223050_Gallery.jpg
20240619_154454.jpg
20240725_170336.jpg
5 ANTWORTEN 5

Hallo Abadaman,

 

bei der genannten Meldung sollte einmal der Sauggassensor geprüft werden. Wenn dein Fachbetrieb Unterstützung benötigt, kann er sich auch an die für ihn zuständige Niederlassung wenden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

 

Der Gasansaugsensor wurde angeblich von der Implementierungsfirma ausgetauscht. Dennoch besteht das Problem weiterhin. Mir wurde empfohlen, die minimale Kühlleistungstemperatur zu erhöhen (aktuell liegt sie bei 22 Grad, also -4 Grad, bei 18, konkret 17,6 Grad schaltet die Kühlung ab).

Der Techniker behauptete, es könnte etwas mit der Unterkühlung der Wärmepumpe zu tun haben. Ich verstehe nicht, was er damit meinte. Für mich als Verbraucher ist es wichtig, dass es ohne solche Fehler funktioniert. Mich interessiert nicht der Grund, sondern die Funktionalität.

Halten Sie diese Lösung für ausreichend oder können Sie mir raten, was ich überprüfen muss, damit ich es an den Techniker weitergeben kann?

Hallo Abadaman,

 

hatte sich dein Fachbetrieb denn dazu mit unserem Technischen Dienst kurz geschlossen?

 

Viele Grüße
Flo

Hello Flo,

 

switching to English as i guess most of the people @ this forum speaks that language (and its pretty hard and inconvenient to translate via google translate).

 

The issue stated by me in the beginning of this topic is still unsolved. The specialist company came with no solution so far and from my advise to them (to contact you as a producer, specifically tech. dep.) an answer came, that first they must be sure they have not made any mistakes and they propose to wait for the next summer to test something out.

 

Ofcourse, me as a consumer who paid for the product and services is the one who took the toll as i have to deal with the issue and from my perspective, next summer, the same issue repeats.

 

Flo (or anyone else with experience in these matters), is there something i could try out? Is there any parameter that could affect this? Gas intake sensor was supposedly replaced, but that didnt help out.

 

The issue still persist:

 

The active cooling function only works once a day (usually in the morning). If the active cooling is turned on in the afternoon, error 07 occurs, especially warnings 10 and 34, and the compressor starts cycling, sometimes the cooling starts after compressor cycles three to four times, sometimes never, which is obviously very bad for the compressor as it creates unwanted strain on the components.

 

The whole heat pump with the build is in a warranty, of course.

 

With regards,

 

Abadaman

Please contact the branch in your country.

 

Best regards
Flo

Top-Lösungsautoren