Hallo zusammen, 

 

ich nutze den Smart Grid Modus 3 um meinen PV- Überschuß in Wärme zu verwandeln. Das funktioniert auch problemlos nur wird zeitweise für 5-40  Minuten der 8kW Durchlauferhitzer eingeschaltet und das bei Außentemperaturen von über +10°C. Somit fällt ein abtauen eher aus...

 

Kann ich den Heizstab im Modus 3 über einen Parameter unterbinden ohne den Heizstab z.B. über den Parameter 2626.0 mit 0kW komplett zu deaktivieren?

 

Danke für die Hinweise, Wolfgang

 

2 ANTWORTEN 2

Kenne die Anlage nicht aber normal über den Inbetriebnahme Assist.

Du kannst normal auch die Leistung begrenzen, also z.B. nur 2000 Watt.

Heizkurve notieren, geht auf Standard zurück.

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

Hallo huberw, 

 

im Smart Grid Modus 3 mit angehobenen Sollwerten wird der Durchlauferhitzer nicht aufgrund der höheren Differenz zur Solltemperatur angefordert. Er wird in dem Moment nur zugeschaltet, wenn er es dann auch im normalen Modus der Fall gewesen wäre. Zum Beispiel bei der Komfortfunktion für Warmwasser. 

 

Viele Grüße
Flo