Sekundärpumpe Vitocal 200 S Austauschbar ( Volumenstrom )

Guten Tag,

ich habe eine etwas spezielle Frage 🙂

Ist es eigendlich möglich das man die Vorhandene Sekundärpumpe die bei mir auf 100 Prozent läuft auszutauschen das ein grössere Volumenstrom erreicht wird?

Ich komme aktuell auf 1200 bis 1340 Liter pro Stunde im Heiz-Kühlbetrieb.

Ein Überströmventil hab ich an der Entferntesten stelle verbaut, funktioniert auch falls der eine oder andere Kreis schliesst!

Möchte den Volumenstrom noch etwas erhöhen um ein gleichmässigeres Laufen der WP zu erreichen.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Michl,

wie ist denn bei deiner Anlage die Dimensionierung der Rohrleitungen ausgeführt worden? Eine leistungsstärkere Pumpe für den Einbau in der Inneneinheit haben wir nicht. In der Regel reicht die Leistung dafür immer aus.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9

Einen gleichmäßigeren Lauf bekommst du nur durch entsprechendes Puffervolumen hin.

Es nützt nichts  in ein teilweise geschlossenes Verbrauchernetz mit noch mehr Kraft reinzudrücken.

 

Ein Überströmventil ist i.dR ein Energievernichter. Überströmventile setzt man nur ein, wenn ein Mindestvolumenstrom aufrecht erhalten werden muss.

Eine geregelte, und richtig eingestellte Pumpe erkennt selbstständig, wenn Verbraucher schließen und regelt dann mit der elektr. Leistung zurück.

Mit Überströmventil läuft diese Pumpe immer Vollgas = höherer Stromverbrauch

 

Grundsätzlich  kann man diese Pumpe  aber selbstverständlich tauschen.

Kennst du  die nach Heiz /Kühllast berechnete notwendige Wassermenge?

1,3 m³/h kommen mir da  generell etwas wenig vor.

was ist daran wenig?
Es ist ein Intressantes Thema.
Der Mindestvolumenstrom sollte bei der Vitocal 200 S C10 in der Stunde 1600Liter betragen.

Ich schaffe mit voll Aufgedrehten ERR 1346Liter die Stunde.
Wenn jetzt im Wohnzimmer zb. 2 Kreise zumachen, dann öffnet das Überströmventil.
Ich habe sowohl beim Heiz als auch beim Kühlbetrieb 2-3 Grad Spreizung VL/RL

Die Maschine ist leifer mit den 10 Kw Überdimensioniert, eine 7 Kw hätte es auch getan jedoch mussten wir eine 3 phasige LWP nehmen ( EVU )
das mit der überdimensionierung ist natürlich sehr schade

da aber die max leistung niemals abgerufen wird ist der volumenstrom doch mehr als ok
schau dir die preizung an, is doch top

ich würde jedenfalls in keine neue pumpe investieren
eher würde ich überströmventil und err raushaun und die hydraulik kontrollieren

gruß, HKL
Hallo Michl,

wie ist denn bei deiner Anlage die Dimensionierung der Rohrleitungen ausgeführt worden? Eine leistungsstärkere Pumpe für den Einbau in der Inneneinheit haben wir nicht. In der Regel reicht die Leistung dafür immer aus.

Beste Grüße °fl
Es sind im OG 7Heizkreise je Dn 16mm
Im EG 8Heizkreise je Dn 16mm

Zuleitungen zu denn Verteiler je 3/4 Zoll Dn 25 ( Prineto Rohre )

Schlammabscheider, Entgaser, WMZ sind auch Installiert.
Hallo Michl,

3/4" entspricht der Nennweite DN20. Dadurch und durch den Wärmemengenzähler ist der Widerstand vermutlich zu groß, weshalb du den Mindestvolumenstrom nicht erreichst.

Beste Grüße °fl
Ok, liegt es also am WMZ?
Würde eine Leistungsstärkere Pumpe nicht wirklich etwas bringen?
Es liegt vermutlich an der Rohrleitungsdimensionierung und dem Wärmemengenzähler. Eine leistungsstärkere Pumpe für den Einbau in die Vitocal 200-S gibt es nicht. Hier muss, wenn der Volumenstrom erhöht werden soll, eine bauseitige Lösung gefunden werden. Dies kann zum Beispiel über den Einsatz eines Pufferspeichers erfolgen.


Beste Grüße °fl