Guten Tag,
ich habe eine etwas spezielle Frage 🙂
Ist es eigendlich möglich das man die Vorhandene Sekundärpumpe die bei mir auf 100 Prozent läuft auszutauschen das ein grössere Volumenstrom erreicht wird?
Ich komme aktuell auf 1200 bis 1340 Liter pro Stunde im Heiz-Kühlbetrieb.
Ein Überströmventil hab ich an der Entferntesten stelle verbaut, funktioniert auch falls der eine oder andere Kreis schliesst!
Möchte den Volumenstrom noch etwas erhöhen um ein gleichmässigeres Laufen der WP zu erreichen.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Einen gleichmäßigeren Lauf bekommst du nur durch entsprechendes Puffervolumen hin.
Es nützt nichts in ein teilweise geschlossenes Verbrauchernetz mit noch mehr Kraft reinzudrücken.
Ein Überströmventil ist i.dR ein Energievernichter. Überströmventile setzt man nur ein, wenn ein Mindestvolumenstrom aufrecht erhalten werden muss.
Eine geregelte, und richtig eingestellte Pumpe erkennt selbstständig, wenn Verbraucher schließen und regelt dann mit der elektr. Leistung zurück.
Mit Überströmventil läuft diese Pumpe immer Vollgas = höherer Stromverbrauch
Grundsätzlich kann man diese Pumpe aber selbstverständlich tauschen.
Kennst du die nach Heiz /Kühllast berechnete notwendige Wassermenge?
1,3 m³/h kommen mir da generell etwas wenig vor.