Hallo,

 

Ich habe derzeit eine Vitodens222 BJ.2003.

Ich möchte mittelfristig auf eine Wärmepumpe umsteigen.

Leider ist meine Anlage auf dem Dach installiert, so dass ich max. 148cm Höhe zur Verfügung habe.

 

Ich habe Fussbodenheizung und Heizkörper. (180m2 beheizte Fläche)

 

Ich möchte gerne wissen, ob ich bei der Wärmepumpe einen Pufferspeicher für den Heizkreis einbauen muss?

Gibt es ein Tool mit dem man die Größe der Wärmepumpe bestimmen kann?

 

Danke für eure Antworten.

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Das ist schon mal  gut.

 

Es muss dann aber  immer der Mindestvolumenstrom der WP  gegeben sein.

Sonst steigt sie aus. D.h es darf keine ERR geben.

 

Den aktuellen Volumenstrom am Vitodens kannst du an Hand des Modulationsgrads/aktueller Leistung und Spreizung ausrechen

 

 

 

Du sprichst von einer Luft WP?

 

Hier 2 Bsp.:

Vitocall 200 S

qwert089_0-1637597631629.png

 

Vitocal 250A neues Modell

qwert089_1-1637597684433.png

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Mike,

 

>>Fussbodenheizung und Heizkörper.

ist das 1 Heizkreis?

Oder 2 Heizkreise und die Fussbodenheizung mit einem Mischer.

Das würde dir die JAZ schmälern und mit dem Mischer wirst du um den Puffer nicht um her kommen.

 

Für die aktuelle 200-S gibt es auf der polnischen Viessmann Seite ein schönes  Excel Tool zur Auslegung

https://viessmann-projektant.pl/baza-urzadzen/pompy-ciepla-powietrzewoda-20-kw/vitocal200s

--> Kalkulator

Google hilft bei der Übersetzung 🙂

 

VG Michael

 

Läuft alles über einen Heizkreis.

Das ist schon mal  gut.

 

Es muss dann aber  immer der Mindestvolumenstrom der WP  gegeben sein.

Sonst steigt sie aus. D.h es darf keine ERR geben.

 

Den aktuellen Volumenstrom am Vitodens kannst du an Hand des Modulationsgrads/aktueller Leistung und Spreizung ausrechen

 

 

 

Du sprichst von einer Luft WP?

 

Hier 2 Bsp.:

Vitocall 200 S

qwert089_0-1637597631629.png

 

Vitocal 250A neues Modell

qwert089_1-1637597684433.png

 