Hallo,

 

die HZ- /WW-Saison 25/26 hat wegen der Solarthermie bei mir erst im Sep. begonnen. Ich weiß deshalb nicht ob man es bereits jetzt bewerten kann. Allerdings sehe ich bei der 4/2025 (2509) Regelungs-Ähnlichkeiten zur Problem-Version 2417 (Datumsversion?) und habe Bedenken, dass sich der Herbst-/Winteranfang 2024 wiederholt.

 

Wie sieht es bei Euch Kombi-/Pufferspeicher-Nutzern aus?

 

Ich habe mal 2 Screenshots und kurze Erklärungen zum Vergleich beigefügt.

 

An beiden Tagen:

  • AT etwa gleich
  • Mit schwarzem Zeitstrich WW -Bereitung markiert

 

04.10.2024:

  • Morgens noch SW 4/2024, um  ca. 12:00  automatisches Update auf die Problemversion 2417 und Beginn Starts mit hoher Leistung und Taktung ( wurde Dez. 2024 mit v12/2024 gelöst)

04.10.2025:

Hohe Leistung und Taktung

 

 

 

‐--‐----‐-----------------------------------------

 

250A AWO-E-AC-AF 251.A10, SW Version 4/2025 /  Fremdkombispeicher (WW, HZ, Solarthermie) /2 Divicon Mischer-/Pumpengruppen (FB-Hz EG/OG;  Radialheizkörper Keller(Heizkennline fast wie FB-Hz)), EFH, Bj. 2005, 190m² EG/OG, 90 m² Keller, IBN WP 07/2023

 

 

 

Screenshot_20251005_112044_ViCare.jpg
Screenshot_20251005_111902_ViCare.jpg
6 ANTWORTEN 6

Grüße dich, wir haben die selbe Anlage und kann das bestätigen. Es werden Erinnerungen an die 2417 wach. Mit dem Geräuschreduzierten Betrieb habe ich die Sache allerdings in den Griff bekommen. Ohne diesen habe ich kurz nach dem Start einen Peak von knapp 4KW, ohne diesen maximal 1.5 kW. Gemessen mit Shelly.

 

Für mich ist diese Version tatsächlich etwas erregter abgesrimmt. Hoffe auf die 10/2025..

Lg Daniel 

Vielen Dank für die Info, Daniel!

 

Können das andere 250-A / Kombispeicher- Betreiber auch bestätigen?

Dieses Verhalten der Version 2509 ist mir leider auch schon aufgefallen und hat mich direkt an die 2417 erinnert.

Ich habe auch einen Pufferspeicher für den Heizkreis.

Screenshot_20251006_100021_ViCare.jpg

Hallo Flo,

 

wenn der von Dir heute genannte Fix im Thread (siehe Link unten) auch als fix für unser Taktungs-Problem mit der SW 4/2025 (2509) passen würde, dann wäre das top. Kannst du das bestätigen?

 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-taktet-nach-Update-514-244...

 

VG

Viessi18

Ich habe den Thread-Name

auf den jetzigen Namen geändert um es auf den Punkt zu bringen und vielleicht noch mehr Erfahrungen zu erhalten.

Ich denke das es einige gibt die noch keine SW 04/2025 erhalten haben bzw es auch sein kann das die Heizsaion bisher noch nicht vollends angelaufen ist. 

Man muss warten..Ich würde an deiner Stelle den Betreff ändern wie z.B. VC 250 mit SW 2509 ähnelt Agressives Verhalten wie SW 2417.

Dann hat man evtl. mehr Treffer da gefühlt die halbe Community über die 2417 bescheid weiß.

Lg

Top-Lösungsautoren