Hallo, ich habe ein Hybrid System mit Problemen mit Warmwasser Generation.

Warmwasser geht uber Vitocell 100 und Ölkessel hat keine beitrage an WW.

Heutige Progamierung gibt Problemen bei niedrige Temperaturen + system lasst die Heizpumpe nicht anfangen bis höhere aussentemperaturen (Ölkessel tret ein und Elektro #2) aber Elektro #1 und Heizpumpe nicht.

Heutige Programierung:

7900 1
7901 1
7902 0
7B00 1
7B01 1
7B02 100
7B05 20
7B06 120
7B0B 0
7B0C 1
7B0D 0
7B0E 0
7B10 1
7B11 1

Bitte sage mich was falsch programiert ist.

MfG,

Kalicorp

40 ANTWORTEN 40

Hallo kalicorp,

7901 kannst du wieder auf 0 stellen. Der Parameter ist nur für Kaskadenanlagen gedacht. Wenn der Durchlauferhitzer an deiner Anlage Warmwasser machen soll, muss der Parameter 6015 auf 1 gestellt werden.

Für eine mögliche Warmwasserbereitung durch den externen Wärmeerzeuger muss der Parameter 7B0D auf 1 gestellt werden.

Stell bitte die Parameter 7B05, 7B06 und 7B10 wieder auf den Auslieferzustand ein

Viele Grüße °fl

Danke Flo, entschuldige, aber ich habe es nicht richtig erklärt (Spreche nur ein wenig Deutsch). Die Anlage hat die Ölkessel (ist nicht Viessmann) nur zur Unterestutzung der Heizung, nicht für WW.
Für WW, sollte erst die Wärmepumpe in betrieb kommen, und danach die Elektro. Aber nicht die Ölkessel.
Ich verstehe die Parameter sollten dan anders sein, nicht?

OK, in dem Fall musst du dann die 7B0D auf 0 stellen.

Damit bei tieferen Temperaturen die Wärmepumpe Warmwasser macht, muss der Parameter 7B0E auf 1 gestellt werden und der Parameter 7B0F auf -50°C (-500). Diese Einstellung bedeutet, dass ab einer gemittelten Außentemperatur von 10°C (Parameter 7B02) und kälter die Wärmepumpe und der externe Wärmeerzeuger parallel in Betrieb sein dürfen. Bei der vorherigen Einstellung war es der Wärmepumpe untersagt, ab 10°C und kälter in Betrieb zu gehen.

Wenn die Zuschaltung des externen Wärmeerzeugers für den Heizbetrieb beschleunigt werden soll, kannst du den Parameter 7B03 kleiner einstellen. Je kleiner der Wert ist, desto schneller startet dann der externe Wärmeerzeuger zur Heizunterstützung.

Viele Grüße °fl

Danke Flo_Schneider, und 6014 und 6015 beide auf 1?

Wenn du keinen Elektroheizstab hast, der direkt im Speicher sitzt, muss nur die 6015 auf 1 umgestellt werden. Die Einschalthysterese für die Zusatzheizung stellst du unter 6008 ein.

Viele Grüße °fl

Danke Flo, habe die neue Parameter probiert, aber WW wird noch immer nicht gewärmt. Wärmepumpe fangt an aber nach wenige Minuten nimmt Elektro 2 über ohne das WW zu wärmen. Deswegen sollte das Fehler irgendwo anders sein und habe alle Parameter kopiert so wie sie ohne dein Vorschlag sind (Dein Vorschlag ist die Werte nebenan die heutige Situation). Als ich die Ölkessel nur für Unterstutzung der Heizung brauche, soll die Anlage Bivalent Paralel funktionieren, also 7B0E:1.
Parameter Heutige Vorschlag
6000 500
6005 100
6006 600
6007 50
6008 20
6009 0
600A 0
600C 600
600D 30
600E 1
6011 240
6012 90
6014 0 0
6015 1 1
6016 0
6017 0
601E 10
6040 0
6060 0
6061 0
7900 1
7901 1 0
7902 0
7905 30
7907 2
790A 1
790B 500
7B00 1
7B01 1
7B02 100
7B03
7B04 30
7B05 20 200
7B06 120 120
7B07 10
7B0B 0
7B0C 1
7B0D 0 0
7B0E 0 1
7B0F -50
7B10 1 0
7B11 1
7000 2
7002 180
7003 40
7010 0
7017 0
700A 0
700D 0
7011 0
7012 2
7013 8
7014 4
7018 1000
7015 4
701A 0
7017 0
701B 1
701C 1
7050 384
5000 1
5010 400
5012 15
7200 1
7202 400
7203 40
7204 600
7205 0
7208 500
7209 40
720A 1
2000 220
2001 200
2022 200
2003 1
2005 0
2006 20
2007 10
200A 10
200B 3
200E 600
2030 0
7401 1
745A 0
7470 50
7471 600
730C 500
730E 300
730F 50
7310 20
7319 0
7378 1
7379 31
7343 100
734A 60
7365 5
735A 0

Du solltest als erstes die Hysterese Zusatzheizung (6008) größer einstellen. Am besten erstmal auf 10K (Wert: 100). Bei deiner bisherigen Einstellung ist die Hysterese der Zusatzheizung kleiner als die der Wärmepumpe.

Wenn der Durchlauferhitzer angezeigt wird und keine Wärme erzeugt, hat vermutlich der STB ausgelöst. Dieser muss per Hand im Gerät selber entriegelt werden.

Was macht denn die Wärmepumpe, wenn sie für die Warmwasserbereitung läuft? Erzeugt sie dafür Wärme und wird diese zum Speicher gebracht?

Viele Grüße °fl

Danke Flo, ich habe gerade die 6008 auf 10K gesetzt und werde das WW testen.

Wärmepumpe funktioniert so eine 1-2 minuten für WW und danach geht er aus, dan fangt Elektro 2 an (passiert nichts mit der WW temperatur) und nach einzige Stunden reaktioniert etwas (weiss nicht genau was) und fangt die WW Temperatur zu erhöhen.
Bei niedrige AuBentemperaturen (Ich glaube das hat zu tun mit 7B02:100) reaktioniert das WW uberhaupt nicht.

Änderung hat funktioniert, Wärmepumpe und Durchlauferhitzer haben beide funktioniert (WW temp war 20 ºC).
Sollte ich 7B02 ändern und höher als die AuBentemperatur (13 ºC) einstellen und wieder die WW testen?

Das kannst du gerne machen. Es sollte jetzt aber eigentlich so funktionieren.

Viele Grüße °fl

Danke Flo_Schneider, die andere Vorgeschlagene Werte (7B0E: 7901 ändere iche den auch noch, ja?

Hallo Flo_Schneider, Heute war es kalter (unter 10 ºC) und WW =25ºC, und Heizung gang nur über Ölkessel. Heizpumpe geht nicht in betrieb. (Habe 7B0E und 7901 noch nicht geändert). Ich weiss nicht ob es hilft aber ich habe vitoconnect.

Bitte stell die Adressen so ein, wie ich es dir mitgeteilt habe. Im bivalent alternativ Betrieb bleibt die Wärmepumpe unterhalb der Temperaturschwelle aus.

Viele Grüße °fl

Hallo, alles eingestellt wie du sagst. Habe noch immer Problemen mit WW. Wärmepumpe tret nicht ein. Habe getest um nur WW (Ohne Heizung) zu produzieren, aber hat auch nicht funktioniert.

Das gibt es doch nicht. Bitte poste mir mal bitte ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn du der Meinung bist, dass es funktionieren muss. Vielleicht kann ich dann mehr herausfinden. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek.- gedrückt hältst. Ich gehe davon aus, dass wir das Problem gelöst bekommen.

Viele Grüße °fl

Anbei die Bilder. P_20191210_152559_vHDR_On[1].jpgP_20191210_152549_vHDR_On[1].jpg

Hallo Flo, es geht weiter, Gestern hätte ich Fehler A9 (Davor Nachricht O7), Anlage blockiert sich und um Heizung (über die Ölkessel) zu haben muss ich aus und anschalten (Jede 2-3 Stunden).

Hallo Kalicorp,

gestern hatte mich ein Servicetechniker von uns angeschrieben und mitgeteilt, dass er an deiner Anlage war. Er meinte, dass deine Wärmepumpe jetzt noch von einem Kältetechniker überprüft werden soll. Ein Masterreset hätte an deiner Anlage wohl keine Besserung gebracht. Merkwürdig ist das Ganze schon. Bitte halte mich über den noch stattfindenden Serviceeinsatz auf dem Laufenden. Ich möchte gerne wissen, was die Ursache bei deiner Anlage ist.

Viele Grüße °fl

Absolut Flo, ich informiere dich sicher. MfG

Guten Tag Flo, habe noch immer Fehler/Hinweise. Es fangt normalerweise an mit 49 danach 5D, 10 und 2E, aber kann leider nichts über 5D und 2E finden, hasst du Info von diese Meldungen?. Gas war am Freitag erneut. Wir bleiben Lösung suchen. MfG

Hallo kalicorp,

2E und 5D bedeuten minimaler Hochdruck und Überhitzungsalarm. Im Grunde scheint hier die Wärme nicht schnell genug weggebracht zu werden.

Viele Grüße °fl

Hallo Flo, könnten diese Fehler durch Elektrizitätsfehler verursacht werden? Geringe Spannung oder so etwas? Hasst du die möglichkeit die benötigte Anforderungen zu senden, ich meine, notwendige Spannung, dicke elektrisches Kabel, etc. Mfg

Hallo Flo, habe mittlerweile schon Spannung nachgeschaut und alles war hier OK. Anlage blockiert sich noch immer jede 2-3 Stunden (Die Wärmepume tret nicht richtig ein (Video), habe Heizung weil die Ölkessel eintret und WW über die Elektro).