Programmierung Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 in Kombination mit eine bestehende Ölkessel.

Hallo, ich habe ein Hybrid System mit Problemen mit Warmwasser Generation.

Warmwasser geht uber Vitocell 100 und Ölkessel hat keine beitrage an WW.

Heutige Progamierung gibt Problemen bei niedrige Temperaturen + system lasst die Heizpumpe nicht anfangen bis höhere aussentemperaturen (Ölkessel tret ein und Elektro #2) aber Elektro #1 und Heizpumpe nicht.

Heutige Programierung:

7900 1
7901 1
7902 0
7B00 1
7B01 1
7B02 100
7B05 20
7B06 120
7B0B 0
7B0C 1
7B0D 0
7B0E 0
7B10 1
7B11 1

Bitte sage mich was falsch programiert ist.

MfG,

Kalicorp

40 ANTWORTEN 40

Hallo kalicorp,

bitte entschuldige, dass du erst jetzt wieder eine Antwort erhältst.

Deinem Video nach muss der Kältekreis deiner Anlage dringend geprüft werden. Es sollte ja nochmal ein Kältetechniker kommen, war dieser schon da?

Viele Grüße °fl

Hallo Flo,
Ist OK, wir hätten allen Urlaub.
Seit ich die Video habe hochgeladen, leider nicht. Dringend ist nicht bei allen das gleiche, die Fehler lauft schon Monaten.... Habe mich schon beim techniker und Viessmann gemeldet. Letzte "Lösung" war 7B02 auf 30 und 6016 auf 1 setzen.
Doch habe ich einzige sachen Versucht, und vielleicht gibt es ein Idee von welcher Fehler es sein könnte.
Dieser letzte Tagen war es ganz Kalt (-5ºC bis 14ºC) und die Anlage hat richtig funktioniert wan:
a) Die Wärmepumpe geht durch das "Entfrierungsprozess" (=Defrosting, weiss nicht genau wie dass in Deutsch heisst).
b) Danach funktioniert die Kältekreis Korrekt.
c) Kältekreis bleibt Korrekt funktioneren bis die Temperatur höher als die Bivalenztemperatur (Ich Vermute es ist die Bivalenztemperatur, könnte aber auch Aussentemperatur sein) ist (Was ich dan gemacht habe ist die Bivalenztemperatur erhöhen und das hat funktioniert (mit einzige Fehlermeldungen zwischen 14:00 und 18:00 - Die wärmste Momenten am Tag) ohne die Anlage zu blockieren (Das blockieren passierte jede 2 Stunden und 25 minuten).

Die Anlage hat dann funktioniert bis ich Heute die neue "Lösung" eingefuhrt habe (habe die einzige Stunden später wieder züruckgesetzt: 7B02 auf 20ºC (=200) (Ich weiss, sehr hoch, aber damit verhindere ich dass die Anlage wieder fehlt) und 1606 auf 0), und warte nun auf Entfrierungsprozess. Bis dann glaube ich das ich jede 145 minuten die Anlage wieder an und ausschalten soll.

Welcher Aussentemperatur benutzt die Vitocal für die Kalkulationen, dem bei die Ausseneinheit oder dem andere Temperatursensor?

MfG,

Durch 6016 auf 0 ist Warmwasser und Heizbetrieb parallel aktiv. Das kann dazu führen, dass die Wärmepumpe lange in der Warmwasserbereitung hängt.

Hat der Kältekreis durch das Verschieben des Bivalenzpunktes tatsächlich richtig funktioniert oder war einfach nur der externe Wärmeerzeuger mit aktiv und hat die Beheizung übernommen?

Viele Grüße °fl

Hallo Flo, Ich begreife, aber 6016 ist dan nur ein Detail.
Ich denke es handelt sich hier um warum die Wärmepumpe nicht anfangt das Gas zu wärmen.

Der Kältekreis hat - glaube ich - richtig funktioniert, und nicht über das externe Wärmeerzeuger (hat nur auf wenige Momenten eingetreten). Anbei Video.https://www.youtube.com/watch?v=734wRqcHug0 

Was mich auch aufgefallen ist dass, auf die Momenten dass die Wärmepumpe hat angefangen mit entfrieren macht das externe gerät (ventilator, etc.) viel Lärm, wie ein starkes "puff" und danach fangt sie an zu entfriere. Ich weiss nicht ob das normal ist.

Schwierig zu beurteilen. Deinem jetzigen Video nach scheint es zu funktionieren. Vielleicht kannst du ja einmal ein Video von der Abtauung erstellen und mir zeigen, was du meinst. Benötigst du tatsächlich diese hohen Vorlauftemperaturen bei deiner Anlage? Sind bei deinen Heizkreisen nur Heizkörper vorhanden?

Viele Grüße °fl

Hallo Flo, mein Heizkreis hat nur Heizkörper.
Ich weiss nicht genau wan die Abtauung anfangt (So weit ich gesehen haben, in die letzte Tagen uberhaupt nicht) aber wirde versuchen da ein Video von zu machen).

Ich komme noch gerne züruck auf einzige Fragen:
a) Welche Temperaturen (aussen) benutzt die VITOCAL um die Vorlauftemperatur zu entschieden. Ich frage es, weil manchmal kann ich auf die Vitoguide sehen dass die vorlauftemperatur höher als die gesammttemperatur (ölkessel + wärmepumpe) sind und diese beiden niedriger als die "rücklauftemperatur". Teoretisch ist dass ein bischen fremd, nicht?
b) Gibt es ein Element oder Parameter die entscheidet ob die Kältekreis Wärme oder Kälte produziert?
c) Könnte ich selber die abtauung verursachen?
MfG,

Der Sollwert wird anhand des Langzeitmittels der Außentemperatur sowie der eingestellten Raum-Soll-Temperatur und der Heizkennlinie ermittelt.

Ob die Anlage im Heiz- oder Kühlbetrieb ist, wird anhand der Heiz- bzw. Kühlgrenze festgelegt. Die Grenzen sind wiederum von dem Langzeitmittel der Außentemperatur und der eingestellten Raum-Soll-Temperatur abhängig.

Heizgrenze: Raum-Soll-Temperatur - 4K
Heizbetrieb Ein: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb Aus: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K

Kühlgrenze: Raum-Soll-Temperatur + 4K
Kühlbetrieb Ein: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb Aus: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K

Die Abtauung kannst du selber nicht einleiten.

Viele Grüße °fl

Danke Flo, aber ich habe 2 Aussentemperaturen, eine beim Ausseneinheit und eine andere beim Sensor an die andere Seite meiner Wohnung. Welche von beiden nimmt er?

Er nimmt den, der an der Regelung der Inneneinheit angeschlossen ist.

Viele Grüße °fl

Welcher Anschlussposition wäre das?

Das wäre der Steckplatz F0.1/F0.2.

Viele Grüße °fl

Hallo Flo,
Entschuldige für das späte Antwort. In März war dein Kollega aus Madrid bei meine Anlage und sie haben entschieden die Ausseneinheit zu ersätzen. Anfang Juni gab es die Ersätzung. Ich glaube (bin nicht informiert uber die Ursache) dass es ein Problem gab mit die ¿Verdampfer?
Warmwasser geht nun richtig uber die Wärmepumpe und auch die Heizung funktionierte richtig mit die Wärmepumpe. Ich weiss noch nicht ob das Bivalent system funktionieren geht.... Habe versucht Madrid zu kontaktieren seit die Ersätzung, aber leider kein Reaktion. Gestern gerade erste Meldung (anbei) IMG_20200623_215419.jpgMfG, Luis

Hallo Luis,

die angezeigten Meldungen schließen zum einen auf eine Hochdruckstörung und zum anderen darauf, dass die Einsatzgrenzen verletzt wurden.

Wie hast du denn die Warmwasser-Soll-Temperatur eingestellt und ist der Standort der Außeneinheit einer starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt?

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,
a) Standort ist ganz und Komplet in sehr starken Sonneneinstrahlung. Südlich orientiert weil so hat Viessmann Spanien das anbefohlen.
b) Die letzte einstellungen (Durch Viessmann Spanien eingestellt):
6000 500
6005 100
6006 600
6007 30
6008 100
6009 0
600A 0
600C 600
600D 30
600E 0
6010 Not Activated
6011 120
6012 60
6014 0
6015 1
6016 o
6017 1
6018 Not Activated
6019 Not Activated
6020 Not Activated
601A Not Activated
601B Not Activated
601C Not Activated
601D Not Activated
601E 10
6040 0
6060 0
6061 0
7900 1
7901
7902 0
7905 30
7907 2
790A 0
790B 100
7B00 1
7B01 1
7B02 100
7B03 300
7B04 20
7B05 200
7B06 120
7B07 5
7B0B 10
7B0C 1
7B0D 0
7B0E 1
7B0F -300
7B10 0
7B11 1
7000 2
7002 120
7003 40
7010 0
7017 Not Activated
7019 0
700A 0
700D 1
7011 0
7012 2
7013 8
7014 4
7018 1000
7015 4
701A 0
7017 0
701B 1
701C 1
7050 384
5000 1
5010 400
5012 15
7200 1
7202 520
7203 30
7204 550
7205 0
7208 500
7209 30
720A 0
2000 220
2001 160
2022 200
2003 1
2005 3
2006 20
2007 8
200A 10
200B 3
200E 600
2030 0
7401
745A
7470
7471
7300 0
7303 0
730C 500
730E 300
730F 50
7310 20
7319 0
7340 Not Activated
7378 1
7379 31
7343 100
734A 80
7347 Not Activated
7365 5
735A 0
7100 0
7D00 0
7E00 0
7E80 0
7401 1
745A 0
7470 50
7471 600
7710 0
77FC 0
77FE 0
8800 0
8811 1
8801 0

Hallo Flo, die letzte Wochen waren sehr Warm (42 - 44 ºC AuBeinheit) und ohne Fehlermeldungen (Anlage nur für WW eingestellt). Könnte es sein dass die Fehlermeldungen nur kommen wann die Anlage für WW und Heizung eingesezt ist? MfG, Luis

Hallo Luis,

das ist tatsächlich merkwürdig. Wenn es in der Warmwasserbereitung funktioniert, gehe ich davon aus, dass heizungsseitig das Problem liegen muss. Mit 42 - 44 °C ist die Betriebsgrenz edeutlich überschritten. Vermutlich wird die Warmwasserbereitung Nachts bei kühleren Temperaturen durchgeführt.

Viele Grüße
Flo