Hallo zusammen,
wenn bei meiner VITOCAL 343 das warme Wasser mittels Verdichter aufgeheizt wird, schaltet dieser auch nach Erreichen der eingestellten Wunschtemperatur aus. Die Speicherladepumpe läuft weiter, und der Verdichter schaltet sich anschließend noch mehrmals (ca. 5-10Mal) für wenige Minuten immer wieder ein. Woran kann das liegen? Auch wenn ich die Anlage ausschalte, kommt es zu kurzen Einschaltungen...
schon mal Danke
Michael Karmann
Leider hast du die Serienummer oder genauen typ des 343 nicht dazugeschrieben.
Aber das hört sich so an als ob die Anlage kurz vor der Zieltemperatur in eine Hochdruckabschaltung geht, weil sie die Wärme nicht mehr los bekommt.
Das liegt vermutlich an einem verkalkten Plattenwärmetauscher.
Stellt mal temporär die Zieltemperatur 1 Grad weniger ein, so lange bis der Wärmetauscher entkalkt wird.
Stell bitte die Serrienummer hier ein, um zu verifizieren ob ein Plattenwärmetauscher verbaut ist.