Ist bei einer Wärmepumpe Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C16 eine manuelle Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen möglich oder geschieht das immer automatisch?
Hallo Guido7,
gekühlt wird, wenn die Kühlgrenze überschritten wurde.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Wird über einen Pufferspeicher gekühlt, so wird dieser manuell auf Kühlen oder Heizen eingestellt. Es wird aber auch dann erst gekühlt, wenn die Kühlgrenze überschritten wurde.
Viele Grüße
Flo