Hallo zusammen,
ich habe eine Vitodens 222-W B2LA (13 kW).
Warmwasser funktioniert, aber der Heizkreis (HK) bleibt kalt (Vorlauftemperatur ca. 19 °C).
Der Brenner läuft, Heizkreispumpe und Mischer HK reagieren im Aktorentest – aber keine Wärme im Heizkreis.
Verdacht: das interne 3-Wege-Umschaltventil (Heizen ↔ Warmwasser) schaltet nicht richtig um.
Das Bauteil (mit gelbem Stecker, Aufdruck V17288639) ist hörbar aktiv, aber wahrscheinlich bleibt es in Warmwasserstellung hängen. Ich möchte sicher ausschließen/bestätigen , dass es am Ventil liegt.
Frage: Kann man das Ventil manuell umstellen oder bewegen, um zu prüfen, ob dann Wärme in den Heizkreis gelangt?
Und falls ja – geht das gefahrlos, ohne den Heizkreis zu entleeren, oder muss das Wasser vorher
abgelassen werden?
Vielen Dank für jede Hilfe oder Hinweise!
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 17 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |