Meine neu verbaute Vitocal200-s,6KW, läuft fast durch, letzte Woche hatte Sie 156 Stunden, diese Woche bis Sa. 121Std.

Ist das normal? Es handelt sich um einen Neubau, Ytong 36,5, der noch nicht bezogen ist, die Raumtemperatur beträgt aktuell ca. 16-17°C,kein Warmwasser, der Stromverbrauch liegt bei 17 Kwh(rel. viel), bei ca. 100m². Das Estrichprogramm ist schon über einen Monat durch. Die JAZ wird momentan mit 4,0 angegeben, das ist aber nur eine grobe Angabe, wie mir jetzt gesagt wurde

2 ANTWORTEN 2

Hallo Paule,

ich habe eine Vitocal 200 a und die läuft auch durch. Scheint normal zu sein. Da Modulierend. In der Übergangszeit wenn es wärmer wird schaltet meine dann in den Taktbetrieb.

Gruß

Lufti

Hallo Paule81,

gerade im ersten Jahr kann der Energiebedarf deines Hauses noch größer sein als im Jahr danach. Dies hat mit der Restfeuchtigkeit durch die Bauphase zu tun. Zudem ist die Leistung deiner Wärmepumpe bei tieferen Außentemperaturen geringer. Deshalb und weil deine Wärmepumpe modulieren kann, so wie lufti22 es schon geschrieben hatte, kann die Laufzeit am Stück durchaus sehr lang werden.

Viele Grüße °fl