Wir verstehen es echt nicht mehr und der Fachbetrieb nimmt uns schon nicht mehr ernst. Die Anlage ist seit Februar im Betrieb.
die Wärmepumpe draußen arbeitet sich nen Wolff im Dauereinsatz und drinnen wird es immer kälter.
Aussentemperatur ca. -0,5 grad.
Vor- und Rücklauf vom wärmeerzeuger 60 und 56 grad
oufferspeicjer bleibt schon seit ca 2 Stunden bei 28grad
Die Heizungen werden kalt, Fußbodenheizungen auch.
vielleicht kann mal jemand helfen.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hier kann man sich entscheiden, Wärmepumpenstrom oder eben nicht.
… und danke schon mal!
Sieht ja grausam aus.
Beschreibe mal bitte Dein Setup und wie die Verrohrung ausssieht.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen der Heuzung Thermofühler sitzt falsch aber das ist schwierig ohne das Setup zu kennen.
Guten Morgen,
vielen Dank.
der Thermofühler sitzt an der Hauswand montiert, direkt dem Aussengerät gegenüber.
die ganze kalte Luft kommt gegen meine Hauswand, und natürlich auch gegen den Thermofühler.
Der Abstand zwischen Hauswand und Außen Gerät beträgt drei Meter
ich bin kein Fachmann. Wenn ich die Verrohrung beschreiben müsste, würde ich sagen, wir haben einen Heizkreis im Erdgeschoss mit Fußbodenheizung, und im Obergeschoss sind ganz normale Heizkörper montiert.
Ich meine deinen Thermofühler am Speicher und Deine Konfiguration im Heizungsraum:
Ich bin auch kein Fachmann. Die Spezialisten hier in der Community brauchen aber mehr Informationen.
Ich Versuchs mal mit Fotos und werde nochmal eine Skizze erstellen
ich glaube der Thermofühler am Pufferspeicher sitzt oben
Tut mir leid für die „unprofessionelle“ Skizze, ich hoffe ihr könnt was damit anfangen
Ich bin mir nicht sicher ob das auch bei Dir passt. In meinem Kombispeicher war der HZ-Temperatursensor 20 cm über dem VL HZ-Wasser im Speicher und es zeigte sich, dass die Schichten darunter viel kälter waren. die Folge war kaltes Wasser in die Heizkreise und die Wärmepumpe merkte, dass sie es nicht packt und "fraß" den Strom. Mein FB hat das aber schnell erkannt.
Sprich mal mit deinem FB
Hy
Welche warmwasser temperature ist eingestellt.
Was passiert mit der Temperatur Pufferspeicher wenn du die Pumpen für die Fußbodenheizung und Heizkörper aus machst Stecker ziehen.
Wieso schon 38534 Starts beim Durchlauferhitzer?
Was für Temperaturen hast du wenn der Pufferspeicher erhitzt wird, vor und Rücklauf der wp
Gruß
Guten Morgen,
Warmwassertemperatur steht auf 50°
Das mit den Steckern muss ich probieren.
Es ist ja auch nicht immer. Jetzt gerade habe ich eine Temperatur von 22° in den Räumen
keine Ahnung warum der so oft startet? der sollte eigentlich aus sein. Von den letzten Screenshots bis jetzt sind es auch wieder 45 Starts mehr.
habe aktuelle Screenshots hinzugefügt 🙂
Ein paar Fakten fehlen noch was hast du für ein aussengerät wie viel kw.
Was war vorher eingebaut gas oder Öl.
Wie viel hast du vorher verbraucht?
Aussengerät
VITOCAL 25X-A
Typ AWO-AC-AF 251.A13
vorher hatte ich eine Gas Brennwertheizung (Verbrauch ca. 30.000 kWh/Jahr
Hy
Kann sein das die WP grade Warmwasser macht im Eco Betrieb?
Welche Schaltzeiten sind für Heizung und Warmwasser eingeben
Und welche einstellen Kennlinie
Es ist sehr auffällig das es Mega häufig exakt um 7, um 11 und um 17 Uhr passiert.
In den Zeitfenstern ist es so, als ob die Wärmepumpe nichts macht.
Es gibt auch keine Zeitpläne die um mit diesen Zeiten übereinstimmen.
Ich sehe gerade, es muss was mit der EVU Sperre zu tun haben.
Das ich das nicht früher bemerkt habe.
deshalb bemerken wir es auch nur, wenn es draußen kalt ist und Böden und Räume schneller auskühlen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!!
ich denke da können wir keinen Einfluss drauf nehmen.
Hast du ein 2 Tarif oder 1 Tarif Zähler
Zwei Tarif Zähler
Das sind ja wahnsinnige Sperrzeiten 😳
Bei uns nur ein Mal am Tag 2 Stunden…
@Ulrich_80 schrieb:... der Thermofühler sitzt an der Hauswand montiert, direkt dem Aussengerät gegenüber.
die ganze kalte Luft kommt gegen meine Hauswand, und natürlich auch gegen den Thermofühler.
Der Abstand zwischen Hauswand und Außen Gerät beträgt drei Meter ...
Hallo @Ulrich_80 ,
komisch, komisch. Hat Dein HB keine Ahnung von WP-Einbau? Vielleicht lässt Du nochmal einen anderen mit WP-Einbau vertrauten HB auf Deine Anlage schauen. Da scheint einiges nicht zu stimmen.
Das geht schon mit der Ausblasrichtung an der Außeneinheit los:
Grundsätzlich sollte der Lüfter der Außeneinheit die gekühlte Luft in eine freie Richtung wegblasen. Mit der kalten Luft dauerhaft das Haus anzublasen, macht nicht nur keinen Sinn, sondern kühlt das Haus ja zumindest an dieser Stelle. Viel schlimmer aber ist: Weil die kalte Luft nicht frei weggeblasen wird, könnte ein Teil davon wieder auf die Ansaugseite gelangen, also auf die Seite, wo Du eigentlich warme Luft brauchst, der noch Wärmeenergie entzogen werden kann. Also reklamieren und fordern, dass die Außeneinheit so aufgebaut wird, dass die gekühlte Luft in einer Richtung ausgeblasen wird, in der sie sich frei wegbewegen kann, am besten mit der Hauptluftzirkulationsrichtung an dieser Stelle (und nicht "entgegen dem Wind").
Für den Außentemperaturfühler und damit das entscheidende Maß, nach dem sich Deine WP regelt, ist es natürlich auch unmöglich, dass er dort angebracht ist, wo die gekühlte Luft auftrifft. Da kann er ja bei Lüfterbetrieb nie die wirkliche AT messen. Das könnte auch der Grund dafür sein, dass sich Deine Außeneinheit wie Du schreibst "einen Wolf läuft". Die WP-Regelung erhält ja immer eine viel zu kühle Außentemperatur und lässt daher den Verdichter immer volle Pulle laufen. Vielleicht ist das sogar der Grund für diese unzähligen Start Deines Heizwasserdurchlauferhitzers.
Ich befürchte, an Deiner WP ist so viel falsch eingebaut, dass wir das Problem hier aus der Ferne nicht lösen können. Daher meine Empfehlung mit dem anderen, aber kompetenten WP-Einbau-Heizungsbauer, den Du bei Dir vor Ort finden solltest.
Vielen Dank @PeterF60
da werde ich mit meinem Heizungsbauer drüber sprechen.
Meine Frage, bei der ersten Beratung und der Begehung vor Ort war natürlich wo die recht große Ausseneinheit stehen darf. Das war nie ein Thema und ich kenne und kannte mich nicht aus. Bei Heizung habe ich immer vertraut
Der Außentemperaturfühler sollte das kleinste Problem sein, den kann ich kurzfristig umlegen lassen.
Ist schon der Hammer: aktuelle Außentemperatur -3°C. Die Wärempumpe geht aber von -4,7°C aus.
Gibt es generell zum Aufstellungsort der Ausseneinheit einen Leitfaden, an den sich Fachbetriebe halten sollten / müssen. Ich hätte gerne etwas, mit dem ich meinen Heizungsbauer konfrontieren kann, ohne dass ich jetzt einen Wärmepumpensachverständigen hinzuziehen muss. 🙂
Dieses riesige Fundament muss dann auch wieder weg, und woanders muss ein neues hin. Das wird alles nicht günstig sein.
Vielen Dank.... und einen guten Start in den Tag
Hier hast du die Planungsanleitung
Vielleicht stellst du Mal ein Foto hier rein wie die Situation mit der Außeneinheit aussieht
Wenn es nur 1 Tarif zähler wär
Hätte man die EVU Abschaltung ignorieren können
Schick mal ein Foto von dem Strom zähler dann kann ich dir sagen ob das ein 2 Tarif zähler ist oder nur 1 Tarif
Weil es kann sein das der rundsteuerempfänger die WP direkt abschaltet aber den Stromzähler nicht in HT und NT schaltet
Und von der ganzen Zählertafel
Danke
@graten24 schrieb:Hier hast du die Planungsanleitung
pa-viessmann-Vitocal-250-A-252-A-Monoblock-2,6-bis-13,4kW-2 (1).pdf
In Punkt 7.2 steht u.a. all das, was ich Dir schon zur Aufstellung der Außeneinheit geschrieben hatte. Damit hast Du gute "Munition". Und es lässt ein weiteres Mal an der WP-Kompetenz Deines HBs zweifeln.
Würde es vom Aufstellort her gehen, den gleichen Aufstellort zu nutzen, aber die Außeneinheit einfach um 180° drehen zu lassen? Dann müsste auch der AT-Fühler nicht woanders hin.
VG PeterF60