Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Vitocal 200-S erzeugt ein sehr hochfrequentes Geräusch (ca. 16kHz).
Könnten Sie uns erklären wo das herrührt ? Der Kompressor läuft doch lediglich mit max 100Hz und auch der Lüfter sollte dort keinen Effekt zeigen, oder?
Danke.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
dieses Geräusch höre ich bei unserer vor 2 Wochen installierten Vitocal 200-S auch. Der Beitrag wurde ja als gelöst markiert, was war denn die Lösung? 16kHz kommt ziemlich genau hin, bei 17kHz liegt meine Hörschwelle, wie ärgerlich.
Mit freundlichen Grüßen
EG
Hallo zusammen
Wir sind im Begriff unsere Alte Wärmepumpe durch eine Vitocal 200s AWB-E-AC 201.D16 zu ersetzen.
Besteht das Problem mit dem hochfrequenten Geräusch immer noch oder wurde dies in der Zwischenzeit gelöst?
Ich möchte kurz die Erfahrung mit unserer Vitocal 200-s AWB-E-AC-201.D16 teilen, falls sich mal wieder jemand über Google hierher verirrt:
Servicetermin 1: "Ja, also ein wenig darf das so klingen, aber das ist evtl. doch zu viel" - wir melden uns
Servicetermin 2: "Wir Wechseln den Inverter" > Problem weiterhin vorhanden
Servicetermin 3: "Wir Wechseln die Spulen" > Problem weiterhin vorhanden
Servicetermin 4: "Wir Wechseln irgendwelche Puffer unter den Spulen" > Problem gelöst
Techniker: "Bin ich froh das es nicht der Verdichter war"
LG