Ich brauche dringend Hilfe. Bei meiner Vitocal Wärmepumpe kommt keine Wärme in die Heizkörper. Selbst bei voll aufgedrehtem Thermostat bleiben die Heizkörper kalt. Es gibt aber keine Fehlermeldung.

34 ANTWORTEN 34

IMG_7033.jpeg

 Der Volumenstrom ist gestiegen

Was kann ich aus dieser Abbildung herauslesen? Sind alle Werte normwertig? 

Der Kältekreis zeigt vermutlich gerade die Daten während des Abtauvorgangs.

In diesem Zustand gilt ein Mindest-Volumenstrom von 1000 l/h, das trifft auf den normalen Heizbetrieb nicht zu.

Bitte ein Bild während dem Heizbetrieb.

 

252-A 13 kW | WW-Speicher 190 l | 40 % FBH / 60 % HK | SW2532 | kein Experte

"Was kann ich aus dieser Abbildung herauslesen?"

Der Verdichter fährt gerade stark hoch, fast bis ans Maximum. Die Vorlauftemperatur ist sehr hoch und es ist praktisch keine Spreizung vorhanden. Deshalb vermute ich, dass du mit deinem Foto genau den Abtauvorgang erwischt hast 🙂

252-A 13 kW | WW-Speicher 190 l | 40 % FBH / 60 % HK | SW2532 | kein Experte

Ich lese daraus ‚Heizbetrieb‘ aktiv (Wellensymbol unten links, Abtauen wäre eine Schneeflocke mit Wassertropfen) und Vor- und Rücklauf vertauscht (einströmendes Wasser in den Wärmetauscher ist wärmer als ausströmendes)

@der_Jörg 

Gemäß einer anderen Grafik wird über die Fußbodenheizung eine Vorlauftemperatur von 33 °C gefahren.

Möglicherweise zeigt der Kältekreis gerade den Übergang vom Abtauen in den Heizbetrieb?

Ein Foto vom Kältekreis wäre hilfreich, wenn die Wärmepumpe tatsächlich mit 33 °C Vorlauf läuft.

252-A 13 kW | WW-Speicher 190 l | 40 % FBH / 60 % HK | SW2532 | kein Experte

Ich sehe auf der Abbildung drei Wärmetauscher. Welchen meinen Sie?

Auf dem mittleren Wärmetauscher steht eine Temperatur von 98 Grad, was hat es damit auf sich?

An dieser Stelle ist das Kältemittel gasförmig und wird auf hohen Druck gebracht, also komprimiert. Dadurch erhitzt es sich.

Um den schwerwiegenden Verdacht von @der_Jörg aus dieser Momentaufnahme zu entkräften, benötigen wir ein weiteres Foto, aufgenommen während die Wärmepumpe im normalen Heizbetrieb läuft – also mit der typischen Vorlauftemperatur um die 33 °C.

Diese lässt sich im Bild des Kältekreises ganz unten und ganz rechts ablesen.

 

252-A 13 kW | WW-Speicher 190 l | 40 % FBH / 60 % HK | SW2532 | kein Experte

IMG_5060.jpeg

 Auf dieser Abbildung ist meistens die Temperatur rechts niedriger. 
In letzter Zeit ist sie rechts aber auch höher, darf das so sein?