Hallo in die Runde!
Kann mir bitte jemand sagen wie ich bei meiner Vitoval 200-S die Heizgrenze einstelle?
Wir haben derzeit eine Raumtemperatur von 21 Grad eingestellt und ich möchte, dass sich die Heizung erst bei 10-12 Grad Außentemperatur einschaltet. Was muss ich hierzu anpassen?
Welche Heizgrenze habt ihr eingestellt?
Danke!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo BennyL,
über den Parameter 7003 kannst du die Temperaturdifferenz für die Berechnung der Heizgrenze einstellen (Auslieferzustand 40 = 4K).
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Hallo BennyL,
über den Parameter 7003 kannst du die Temperaturdifferenz für die Berechnung der Heizgrenze einstellen (Auslieferzustand 40 = 4K).
Heizgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur - 4K
Heizbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Heizgrenze
Heizbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Heizgrenze + 2K Hysterese
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo!
Danke für deine rasche Antwort!
Das heißt, wenn ich 22 Grad Wunschtemperatur eingestellt habe und möchte, dass die Heizugn erst bei 12 Grad Außentemperratur einschaltet, muss ich 7003 auf 100 stellen. Korrekt?
Ja, das ist korrekt.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
7 | |
6 | |
5 | |
5 |