Habe die Anlage Vitocal 250-A seit ca. Ende September.
Bei Feuchter Luft d.h. Reif, Schnee, sammelt sich Feuchtigkeit an der Lüfterzarge dann schleift der Lüfter daran mit fürchterlichen Schlag bzw. Klopfgeräuschen so dass sich ein Nachbar schon beschert hat. Die Beanstandung wurde über meinen Heizungsbauer an Viessmann weitergeleitet, dort wurde gesagt ich sei der 1. In Deutschland bei dem das aufgetreten ist, deshalb müsse ich einen Heizring für die Zarge selbst kaufen. Komme mir jetzt verarscht vor, ich denke es ist ein Konstruktionsfehler. Nur sollte die Firma dazu stehen und dies auf Ihre Kosten zu beheben. Morgen kommt ein Techniker von Viessmann bin dann mal gespannt. Ich behalte mir vor sollte es nicht zu einer Fehlerbehebung kommen einen Anwalt einzuschalten. Ich habe eine teure Heizung gekauft mit der ich auch im Winter und vor allem Nachts heizen kann und nicht Angst haben muss dass mich der Nachbar wegen Lärmbelästigung anzeigt.
Wünsche Euch allen Betroffenen viel Erfolg.
LG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Tim8,
ich hatte das gleiche Problem letzten Winter: Schlaggeräusche wie ein Hammerwerk. Ein Höllenlärm!
Grund: Die Vereisung der Ventilatorringe.
Ich hab davon Videos und Tonaufnahmen gemacht und meinem Heizungsbauer geschickt. Nach einigem „Hin und Her“ hat Viessmann auf Kulanz die Ringheizung „spendiert“. Für den Einbau (im Sommer 24) musste ich jedoch 100€ an den HB zahlen. Das war es mir aber wert und ich wollte kein weiters Fass aufmachen.
Seit gestern ist die Anlage mal wieder richtig vereist. So, wie es im Moment aussieht, scheint es zu funktionieren und es ist Ruhe!
Natürlich ist das ganze ein Konstruktionsfehler. Die Ausrede von Viessmann, dass die Ringheizung nur bei bestimmten geografischen Lagen (z.B. in der Schweiz) vorgesehen ist, ist eine faule Ausrede. Überall wo es Frost in Verbindung mit evtl. höherer Luftfeuchtigkeit (also überall in „D“) geben kann, ist der Eintritt der Ringvereisung sehr wahrscheinlich.
Wäre es nicht zu der Lösung gekommen und der HB bzw. Viessmann hätten sich komplett quer gestellt, wäre ich dagegen mit einem Rechtsbeistand vorgegangen. Nicht nur, dass die Anlage, speziell die Flügel auf Dauer schaden nehmen, wäre ich selbst und meine Nachbarschaft dauerhaft genervt gewesen.
Beste Grüße
Hallo,
leider ein leidiges Thema wo schon einige Beiträge geschrieben wurden.
Schade nur, das es bis heute keine vernünftige Lösung gibt.
Ich hatte 12/2022 über meinen HB schon eine Anfrage bei Viessmann stellen lassen.
Da sagte man das man an dem Thema dran sei.
Zwei weitere Nachfragen blieben unbeantwortet. In 11/2023 hatte ich das Thema hier vorgestellt.
Ich habe jetzt nach einem Jahr eine gut eingestellte Heizung und bin sehr zufrieden.
Einzig die beiden Probleme:
1) Vereisung Ventilatorring - Geräuschentwicklung, Verschleiß Ventilator, Lager, …
2) Unnötiges Abtauen - Energieaufwand
Viele Grüße und Erfolg
Danke für die Info.
Werde vermutlich dann an einer Klage gegen Viessmann nicht vorbeikommen. Habe mir schon das O.K von meiner RS Versicherung eingeholt.
Mir wäre es anders lieber gewesen, aber veräppeln lasse ich mich nicht.
LG
Gestern wurde eine Ring bzw. Zargenheizung eingebaut leider hatte der Techniker von Viessmann nur eine dabei. D h. Er muss nochmals vorbeikommen.
Es bleibt spannend
Hallo,
auch bei meiner Anlage, Vitocal 250A, tritt auch das Problem auf, dass bei sehr niedrigen Temperaturen es zu einer Geräuschentwicklung kommt, die sich durch ein Klackern äußert. Bisher war dies nur sehr leise. Nun ist es ja mal richtig kalt und die Anlage vereist schon ganz ordentlich, innerlich und äußerlich.
Heute morgen hörte ich im Haus ein sehr lautes, regelrechtes hämmern.
Ursache war die Außeneinheit. Grund ganz offenbar die Vereisung an den Ventilatorringen. Diese sind auch nicht wirklich zentrisch. Oben mindestens 3-4 mm Distanz und unten nur noch haaresbreite Luft zu den Ventilatorflügeln. Und genau im unteren Bereich bildet sich eine Eisschicht an der dann die Flügel entlang streifen/schlagen.
Das kann natürlich nicht so bleiben! Die enorme Geräuschentwicklung, der wahrscheinliche Materialantrag an den Flügeln und spätere Unwucht usw.
Daher verfolge ich den Meinungsaustausch hier mal und bin gespannt, wie die Lösungen (von Viessmann!!!) hier aussehen.
Viele Grüße
Revilo
Guten Morgen,
Damit steht ihr nicht alleine da. Es gibt schon etliche Themen hierzu.
Vorallem ist die Ventilatorringheizung nur beim Abtauen aktiv. Das hilft aber nicht viel weiter da sich das Eis während des Betriebs ansammelt. Meine vorübergehende Lösung war das ich ein Heizband in der Ventilatorenkammer verlegt habe und mit einem normalen Ein - Aus Schalter kopple. So kann ich entscheiden wann ich die Heizung brauche und wann nicht.
Und das hilft tatsächlich! Kein schlagen und keine nervigen Geräusche mehr.
Mal schauen bis wann Viessmann sich hier einschaltet. Bis dahin bin ich mit meiner Lösung zufrieden.
LG Daniel
Die Ventilatorringheizung soll das Problem lösen, jedoch verringert diese die JAZ und erhöht den Stromverbrauch. Der komplette Abtauvorgang funktioniert hier nicht korrekt und weist zig Bugs auf.
Bekomme Anfang Februar das 2.Lüftergehäuse beheizt. Bin gespannt. Was mir auffällt an der unteren Lüfterzarge bildet sich trotz Ringheizung Eis. Mir wurde von Viessmann beim Einbau gesagt würde bei minusgraden ständig heizen, was ich so überhaupt nicht bestätigen kann.
5.2.24 werde ich mich mit dem Techniker nochmals darüber unterhalten. Er sagte mir dass er das Problem mit vereisen nicht kennt. Denke dies wird von Viessmann totgeschwiegen um eine Nachbesserung zu umgehen.
Bin entsetzt was man hier so liest.
Aber die Firma soll ihre Chance zum nachbessern erhalten da wir ansonsten mit der Heizung sehr zufrieden sind.
Die Wärmepumpe macht hier einen Lärm, die Nachbarn sind sauer, wir selbst können nachts nicht mehr schlafen. Obwohl das Problem dem Heizungsbauer seit Wochen bekannt ist, wie so viele weitere Probleme auch, macht er nichts. Eigentlich wollten wir keinen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht einschalten, aber uns bleibt nichts anders übrig.
Hallo Didi18,
bitte unbedingt die Erfahrungen mit der Ringheizung hier mitteilen.
Ob sich das Problem damit tatsächlich lösen lässt.
Wäre wichtig für die Diskussionen mit dem Heizungsbauer und auch mit Viessmann.
Das die Anlage nicht wie versprochen weit genug nach unten modellieren kann und bei moderaten Temperaturen viel zu viel taktet, nehme ich mittlerweile entnervt hin.
Aber das mit der Vereisung und das Spektakel, welches die WP dann veranstaltet, das werde ich nicht tolerieren!!
Ich hatte heute morgen die WP ausgeschaltet und gewartet, bis es hell genug war, um das Problem zu identifizieren. Habe dann mit Enteiserspray solange gesprüht, bis das Eis weg war. Und prompt kam der erste Nachbar um die Ecke und fragte nach, was das denn für ein Gehämmer gewesen sei, seit den späten Nachtstunden.
Ich kann nicht verstehen, dass so etwas überhaupt als Problem auftritt. Man fragt sich allen Ernstes, ob so ein an sich banaler Fehler nicht bei Testläufen in der Entwicklung bei Viessmann identifiziert und vor dem Verkaufsstart abgestellt wird. Ich bin maximal genervt und habe überhaupt keine Lust, zukünftig bei Arscheskälte mit irgendwelchen Eigenmitteln an meiner WP rum zu hantieren!
Melde mich auf jeden Fall wenn die 2. Ringheizung verbaut ist.
Muss eins dazusagen mein Heizungsbauer ist hinterher und sagt er würde das auch nicht akzeptieren. Ich habe im übringen
3 Einschreibebriefe bzw. Beschwerdebriefe vor Weihnachten an 1. Junior Viessmann selbst . 2. Chefentwickler 3. Direktor Vertrieb Deutschland geschrieben und keine Antwort erhalten. Traurig oder. Bleibe dran , sollte nichts helfen muss ich leider den letzten Schritt tun. Informiere auf jeden Fall weiter. Grüssle
Lass Dir noch gleich zwei Axiallüfter einbauen, denn Ebm Papst weist bei anderen Axiallüftern darauf hin, dass Eisbildung vermieden werden muss, da hierdurch Schäden an den Axiallüftern entstehen können.
Danke für die Info
Habe seit dieser Nacht (19. Januar 2024) dasselbe: Bin zweimal von fürchterlichem Klackern aufgewacht und mit -Taschenlampe nachts raus in die klirrende Kälte, um zu sehen, was da kaputt ist. Heute tagsüber dasselbe Geräusch.
Andere hier berichten, es sei das Eis (habe reingeleuchtet und keins gesehen), Lösung wäre die Nachrüstung einer Heizung.
Finde das auch empörend: Eine Wärmepumpe, die bei Minustemperaturen solche Geräusche macht (und auf Dauer Schaden nimmt) - das ist ein Konstruktionsfehler, der auf Garantie behoben werden sollte. Ist ja kein Luxus, eine WP zu haben, die nicht so einen Radau macht. Zumal Viessmann mit der leisen vitocal wirbt.
Hallo Didi18, hat sich mittlerweile Dein Rattern erledigt, bzw. hat der Heizring geholfen?
Habe meine Vitocal 250-A im Mai 2023 installiert bekommen, im Winter gab es dann die ersten Klappergeräusche, die dann wieder verschwunden sind. Doch seit vorgestern rattert die Anlage dermassen laut,
dass an ein Schlafen nicht zu denken ist. Der Installateur konnte am Telefon keine Analyse geben und will sich das erst anschauen.
im Voraus DANKE für Dein feedback
Hallo Walter,
Ich habe 2 Heizringe verbaut bekommen und sind in Betrieb. Das Problem wird dadurch behoben. Hatte die vergangenen Tage strengen Frost bis - 10 Grad. Die Außeneinheit sieht aus wie eine Kühltruhe. Die Ventilatorringe sind Eisfrei.
Ich habe die Heizungen selber bezahlen müssen. Viessmanns Aussage: Die Ventilatorringheizungen sind als Zubehör erhältlich (also nicht in Serie verbaut), aus dem Grund da nicht alle Anlagen dauerhaft im Frostbereich stehen und somit sich die Kunden ärgern können wenn eine solch Heizung verbaut und bezahlt wurde obwohl sie nicht benötigt wird. Darum wurde sie als Zubehörteil eingeführt. Damit weiß Viessmann ganz genau das dieses Problem auftreten kann. Ob man sich mit so einer Aussage zufrieden geben muss bleibt jeden selbst überlassen ob er dann doch weitere Schritte unternimmt (Anwalt, etc..)
Lg Daniel
Hallo bei mir wurden letzten Winter die Heizringe verbaut
Seither ist alles super.
Würde die Wärmepumpe bei Vissmann jederzeit wieder kaufen.
Diese wurden durch Vissmann selbst auf Kulanz eingebaut und freigeschaltet.
Vielleicht sollte Dein Heizungsbauer mehr Druck machen.
Grüße
Hallo dein Heizungsbauer soll druck machen dass Sie dir Heizringe einbauen.
Grüsse
Hallo darf ich fragen was du hierfür bezahlt hast.
Bei mir wurde diese auf Kulanz montiert. Seither ist alles gut.
Ich würde das vom Anwalt klären lassen. Alles gute Grüße
Danke Didi18 für Deine Antwort;
werde versuchen, dass diese Heizringe auch bei mir eingebaut werden
Leider sind sowohl Installationsbetrieb als auch deren Viessmann-Ansprechpartner bis Anfang Januar im Urlaub.
Erst habe ich mich auch beschwert weswegen ich das bezahlen soll. Daraufhin hat mich Viessmann kontaktiert und die Sache geschildert. Die Sache war nicht günstig, wenn man bedenkt das bereits ein Heizring um die 250 Euro kostet.
Mir wurde die Kulanz abgelehnt. Aber nicht wegen meines Workaround sondern da die Sache im Allgemeinen als "Verbesserung" dass die Vereisung unter "normalen Betriebsbedingungen" nicht zu erwarten ist. Wenn das Gerät dennoch vereist, könnte das als Sonderfall eingestuft werden, für den der Nutzer selbst Verantwortung trägt (z. B. Standortwahl, Wetterbedingungen).
Durch dich @Didi18 habe ich nun Gewissheit das mein Anwalt etwas dagegen unternehmen kann. Gut das es bei dir so Reibungslos geklappt hat.
Lg
Hallo Didi, mir wurde gesagt, dass es vom Standort abhängt, ob Viessmann die kosten für die Heizringe übernimmt (je nach Standort ist eben mehr oder wenig Eis und mit Klappern zu erwarten). Darf ich fragen, wo du wohnst? Wie dort die Wintertemperaturen sind?
89558 Böhmenkirch
Drücke Dir die Daumen, bei mir hat sich ein Nachbar beschwert wegen des lärms bei Nacht
Hallo Zusammen,
mein Außeneinheit macht ebenfalls seit 27.12.2024 Schleif- und Klopfgeräusche wie schon von vielen hier beschrieben. Man kann nur Enttäuscht sein wie Viessmann mit seinen Fehler umgeht.
Ist ja offensichtlich das wenn man sich Bilder anschaut, habe meine mal angehängt, wie der Ventilatorring vereist und dann das Rotorblatt dran schleift, das hier mit der Konstruktion etwas nicht stimmen kann.
Und das schon bei leichten winterlichen Außentemperaturen wie in der letzten Woche zwischen +4 bis -5. Wenn in solchen sanften winterlichen Temperaturbereichen die Heizung schon nicht funktioniert sondern nur mit Zusatzausstattung dann sollte Viessmann vielleicht zukünftig lieber keine Heizungen mehr entwickeln.
Ich war leider vom Konstruktionsfehler der Vitocal 201.A07 Innenaufsteller schon betroffen (Ständiger Kolbenfresser vom Verdichter), und habe die Vitocal 251.A16 im Austausch (07/2024) erhalten und bin von Viessmann mehr als genervt das die Neue Anlage jetzt den nächsten Konstruktionsfehler hat.
Habe meinem HB den Fehler gemeldet und bin gespannt wie lange es diesmal dauert bis Abhilfe geschaffen wird, hoffe das es diesmal nicht 1,5 Jahre benötigt.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
9 | |
7 | |
6 | |
6 |