Herr Roessnitzer,
wenn die Außentemperaturgrenze von 1°C unterschritten wird, ist die Frostschutzfunktion aktiv. Wird diese um mehr als 2K überschritten, ist sie deaktiviert. Dieser Temperaturwert ist voreingestellt, damit die Anlagensicherheit gewährleistet ist. Sollte dies nicht gewünscht sein, kannst du die Grenze auch herab setzen. Dies erfolgt über den Parameter 7006. Dann kommt es allerdings auch dazu, dass die Anlage bei einer nicht aktivierten Überwachung im Bedarfsfall auch nicht nachheizt.
Beste Grüße °fl