abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Fehler EEV bei Vitocal 200-S

Hallo,

meine WP gibt mir jeden morgen kurz nach dem Anlaufen den Fehler EEV aus, nur um kurz darauf in wieder zurück zu ziehen (s. Anlage).

Was muss ich ändern?

Danke.

Ralf

EEV.jpeg
8 ANTWORTEN 8

Schau mal ins Logbuch was da drin steht. Ok+Menü-Taste gedrückt halten, dann auf Diagnose  - Anlage  - Logbuch, dann mal die einzelnen Einträge anklicken und schauen was drin steht.

Und mal ins Meldungsprotokoll schauen ob da noch mehr drin steht, es werden nicht alle Fehler und Hinweise in der App angezeigt.

Hallo,

der EEV-Fehler war auch heute morgen nach dem Anlaufen der WP wieder kurz da und kurz danach wieder weg (s. Anlage).

 

Anbei auch die wie von dir beschriebenen Meldungen von heute.

 

Meldungshistorie heute.jpeg
m1.jpeg
m5.jpeg
m9.jpeg
m6.jpeg
m4.jpeg
m8.jpeg
m2.jpeg
m3.jpeg
m7.jpeg

Hallo Ralf5,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit und lies die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo,

"leider" hat die WP den fehler seit ca. 1 Woche nicht mehr angezeigt. Sobald er wieder kommt, melde ich mich.

Grüße,

Ralf

Hallo,

vorgestern (19.04.) kam dieser EEV 05-Fehler nochmal. Anbei die von dir gewünschten Daten:

Seriennummer:  7733738105807124

 

Fehlermeldung.jpg
MH1.jpeg
MH2.jpeg

Danke, die Meldungen sagen aus, dass Netzschwankungen bzw. eine zu hohe Netzspannung vorhanden sind. Hier sollte dein Fachbetrieb die Netzspannung kontrollieren. Ggf. sollte der Kontakt mit deinem EVU gesucht werden. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Servus Flo,
ich wende mich mit der selben Fehlermeldung bei meiner Vitocal 200-s an dich:

 

Immer wieder bekomme ich den Fehler EEV, der sich danach gleich wieder von selbst löst. Gestern eine Benachrichtigung in der App, dass es eine Benachrichtigungspause für Meldung 05 gibt, weil es sich zu häufig wiederholt. Und heute ging die Wärmepumpe erstmals mit der Störung A9 außer Betrieb. Nach einem Neustart läuft sie zumindest wieder.

Ich habe, wie von dir weiter oben beschrieben, die Meldungshistorie des Kältekreises ausgelesen, siehe Bilder im Anhang. Seriennummer meiner Anlage: 7745669902924118.

Kannst du den Fehler eingrenzen?

 

Schöne Grüße
Sebastian

IMG_5329.PNG
IMG_5332.JPEG

Hallo Sebastian, 

 

die Meldung sagt aus, dass die Überhitzung des Heißgases zu gering ist. Hier sollte das Expansionsventil geprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden. Setz dich dazu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung. Wenn dieser keinen Kältetechniker hat, kann er gerne einen unserer Servicetechniker damit beauftragen.

 

Viele Grüße
Flo

 

 


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren