@ Supermoto: Ich finde, du hast den Unterschied in der Heizkurve gut interpretiert, Tatsächlich habt ihr bei beide bei kalten Außentemperaturen ähnliche VL-Soll-Temperaturen. Der hohe Werte für Neigung und der stark negative Wert für das Niveau deuten meiner Ansicht nach darauf hin, dass du in der Übergangszeit die solaren Wärmeeinträge gut nutzen kannst und somit weniger VL-Temp benötigst. Wir haben ebenfalls einen Neubau und ich arbeite aktuell mit Neigung 0,5 Niveau -6 Die Häufigkeit der Taktung hängt wohl auch davon ab, ob man ERR (Einzelraumregelung) hat oder nicht. Wenn alle Kreise zumachen, wird die VL-Temperatur schneller davonlaufen (VL-Ist>VL-Soll). Somit wird die Abschaltgrenze schneller erreicht und die Pumpe taktet häufiger. Ich habe keine ERR und habe das Gefühl, dass die rein witterungsgeführte Regelung bei mir nicht zufriedenstellend funktioniert. Es dauert bei sonnigem Wetter viieeeeel zu lang bis die Abschaltbedingungen erreicht werden und der Verdichter läuft daher auch weiter, wenns schon lange nicht mehr notwendig wäre. Ich habe deshalb einen Raumtemperaturfühler (Vitotrol 200 rf) installiert und die Raumtemperaturaufschaltung aktiviert. @Flo Schneider: Mich würde interessieren, warum der Parameter 7313 (Abschalthysterese) mit 4K im Auslieferungszustand so hoch gewählt wurde? Um häufiges Takten bei ERR zu vermeiden? Macht dieser hohe Wert Sinn, wenn keine ERR verbaut ist? Ein paar Hintergrundfinfos wären interessant 🙂 LG Sebastian